请问大家给冰箱加氟是怎样精确控制量的

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我是个新手, 请问大家给冰箱加氟是怎样精确控制量的,希望大家发表意见。0 k4 i# w* R2 `
8 G" A% }+ o+ p( }% |: @& O
6 o+ v. K' R2 q+ S+ ^: R" G% w

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:22:40 | 显示全部楼层
定量加液器。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:22:41 | 显示全部楼层
在没有定量加液器时:1:看工艺口压力表的压力为0.05M左右.2:摸回气管是
/ L" M% t, z. L, b7 [- K! c- p       
4 c: v9 s* B, Q- l5 ]) L: V否发凉至冰手.3:测一下压机的电流为额定电流.4:看一下蒸发器结霜是否9 k# Q) c& }: w* @" Q0 Z
        7 q/ f/ j' W& G4 b+ Q; g
均匀.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:22:42 | 显示全部楼层
买个流量计什么问题都解决了噻。
9 \0 g3 A- k- U" V; r- ]  _3 C       
+ D+ q' i2 w( @% d  W% v- |+ \呵呵保证不会多加
" F8 H' u% F& _' C  D% Q8 D       
" f4 |8 B8 E/ \也不会少加' y: c0 N# _' {- o+ Q* z5 N
        6 {. p8 E# P4 M3 ]6 D
但是我觉得加氟一般都是感觉。
# N3 F3 c6 t' `" a        3 q) {3 U! L" X4 j) v
感觉电流达到了。制冷正常了  @6 R) P; q7 M0 U0 L7 }6 {
        : a, H% T, \. G) [, P$ d' ?- k
应该就没大问题了

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:22:42 | 显示全部楼层
用三表(压力表.温度表.钳形表)加经验撒!!!

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:22:43 | 显示全部楼层
摸一摸回气管看一看结霜

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:22:44 | 显示全部楼层
以下是引用快刀手在2006-4-12 21:37:00的发言:$ v8 y3 ]/ i" d. t! P* {& K0 l
) e% M8 t# Q& U# S  d; j* ~
摸一摸回气管看一看结霜( D' j$ x( y. l2 l# W, _
, f( o3 I- A- h* y( H
这是最好方法,如上门修带什么表啦什么定量器你们不累吗?

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:22:45 | 显示全部楼层
同意楼上的

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:22:46 | 显示全部楼层
以蒸发器全部结满霜,低压回气管结露为准。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:22:47 | 显示全部楼层
都是灵活应用,会制冷就好,当然要注意压力和电流了,就象以上楼主说的那样

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:22:48 | 显示全部楼层
压力多少?电流多少?