海信hisense 2601变频空调管温传感器不良引起的故障

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
海信hisense 2601变频空调修理一例+ N7 n# t# [  p9 h
       
" ~5 ~) x' [$ i) s8 j8 |  f故障现象:制热开机时室内机运行灯亮,无风吹出来,空调无任何反应,外机也不工作
+ L2 z8 ]3 S2 b        6 q; i2 k: S+ B/ [
分析与检修:(1)开机后,测室内外机接线柱LN上有220V电压,N与S端也有可变的交流通信电压。---怀疑可能是外机问题
) n2 d& d3 ~: _0 s; t        ' J1 x; ^4 t. k9 C' `6 U0 b/ M
(2)打开外机机壳,初步测量外机功率模块,外管温传感器,室外环境温度传感器,压机排气温度传感器基本都正常,于是把外机板上的应急开关拨于“TEST”位置,此时外机能正常工作。----维修进入僵局4 O! A2 }' ], S" [1 X
       
0 j% N) c- r  v+ g(3)后来想起来正常情况下,开机后室内机上的运行灯和待机灯应该是同时亮起的,此机,一开后只有运行灯亮,会不会是室内机有问题呢?于是打开室内机的机壳,先测量室内环境温度传感器:正常;再测量室内管温传感器,此时室内管温传感器的阻值只有1.6K/ Y4 s% a8 m6 n5 g4 x0 s
       
- |1 W$ {) l/ u4 }% S, [# R(4)于是把室内管温传感器更换掉,然后试机,一切正常了。
& Z# i: F' x7 S6 j0 Z        * l% n' p0 b+ ]* n+ [1 m6 \3 y
总结:从这个案例可以看出,故障没有排除前,开机后,因为室内管温传感器阻值异常了(变小),所以电脑芯片确认开机了,所以待机灯不亮,(按常理此时内机应该有风吹出)但又因为此时的管温传感器阻值非常小了,接近于短路(1.6K)所以电脑芯片又确认为过热保护了,所以当时只有运行灯亮,待机灯不亮,而且内机出无风吹出来,室外机又始终不工作。无独有尔,今天我修了一台日立HITACHI 32BH的空调,它的故障现象也是开机后内机无反应,外机也不工作。我直接打开室内机的机壳,测量管温传感器的阻值,发现阻值也非常小了,只有1.5K左右。更换管温传感器的试机也一切正常了。所以大家在修到开机后机器无反应的时候重点检查一下内机的管温传感器是否正常。不要忘记它