新科shinco KFRd-50LWH(F),制热10分钟后室内、室外机都自动停机(10分钟运行时一切正常),是哪部分有故障?请各位大师傅指点迷津!!!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:43:19 | 显示全部楼层
换一换控制板看看。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 07:43:19 | 显示全部楼层
就只有换控制板一个方法吗?

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:43:20 | 显示全部楼层
查查内机到外机的信号 上次我修了台志高chigo 也是工作十多分钟才停 结果就是信号线不通

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:43:21 | 显示全部楼层
查一下热敏电阻,查一下过流过压保护。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 07:43:22 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我再试一下

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:43:23 | 显示全部楼层
如果电流和压力不超的话
* O6 u- `# @0 {6 q3 w- b8 i4 X        5 T/ Z) h8 x$ G6 C. c" K
应该是信号问题

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:43:23 | 显示全部楼层
如信号线没接错的话就应该是传感器毛病了,外管温、内管温传感器变质的可能比较大。