维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 186|回复: 5

冰柜是否正常

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
<P>冰柜原制冷剂为R22+R152a,用R12代换后,停机压力为0.8MA 开机后回气压力接近0压力冷冻室在-15°,请问各位老师,这正常吗,机器已经运行了一天还在制冷,是不是冰堵啊,本人是新手,请各位不吝赐教,修好后必回帖,谢谢</P>
4 H9 {+ ]5 P" |# s/ G<P> </P>

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:48:26 | 显示全部楼层
冷媒错了* T! v7 c. }9 C6 {5 e  a% c
       
" q- Y, E! R. ?3 t8 D: F8 T重新抽空加注
8 _$ a' A1 K* b          F8 O2 z$ _: U& L& q6 I1 S
可用F22代替

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:48:26 | 显示全部楼层
是不是冷媒不够啊,你看看压机的电流是不是已经达到额定了

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:48:27 | 显示全部楼层
原混合溶液制冷剂改为R12是可以的,但R12的压力远比混合制冷剂低,所以加注的R12必须要比原来的多才行,否则运行压力会很低。. q! d/ i) i: M1 Z. X; w
       
2 Q4 A7 i, C4 c! `- f9 D要是冰堵了又怎么会到-15度呢?

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:48:28 | 显示全部楼层
重新抽空用R12.也可R134和R600.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 07:48:29 | 显示全部楼层
对!在加R12的前提下你做的对,但在环境温度底的情况下,停机正常,但制冷温度没有达到标称值。另外你做的不是小型冰柜,而是一专用设备!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2025-5-25 04:34 , Processed in 0.713818 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表