维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 186|回复: 3

挂机内机风口温度65度以上正常吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天修了两台挂机 长虹changhong  30GW 与格力gree 60GW 前面的长虹changhong   温度太低 约30度(高压26Kg 室外温度约4度) 后面的格力gree 温度高得要命65度以上 ( 高压29Kg) 这两台我以作如下修理:长虹changhong   一。以为是管道某些地方弯得太死 经查没有发现太弯的地方。  Z( a% @# }! ]  e  I3 B/ J2 h

1 h. }5 Z9 l7 f4 P 二。以为是管道内有空气等 重抽真空(30分钟)后加氟 但还是不行。: G6 R: t+ q2 R. Q3 W" a* c5 J+ i
1 F, [1 B% `! U  \
格 力 以为是氟太多 放氟到25Kg 温度是61度 正在这时压机停机 内外风机还在动转 因单位下班 今天就修到这
+ O- i3 h9 [3 e7 C' _
- q' u9 j6 y( i3 b) m$ P9 j 请问各位大师 这样的问题应该怎么修

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:00:20 | 显示全部楼层
好象你的表有问题,压力在20Kg出风口就已40多度了,查下电流应该比额定的大点,压力在运转20分钟测。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 08:00:21 | 显示全部楼层
表是经常在用的 并且在加其他空调氟时 显示压力都正常 : Y; e1 e' Y; K+ C) C9 N' \* D5 Y! s
        9 h. [. Z/ o/ u# _7 B
就是因压力以很高了 而温度起不来 所以在此请教各位高手

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:00:21 | 显示全部楼层
你说的有点不太清楚 不过你可以测出这两台机器的工作电流吧 压力 电流 效果 三个条件综合一下 这样我想这个难题就应该好查了