请问大师:海尔haier KFR--33J挂机制热时,外机风扇转1分停4分,,测了是内机的指令,压几一直在转,电流7.8A,气管阀温约50.我觉的风扇该一直转才对,谢谢

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:00:34 | 显示全部楼层
换风扇驱动块2003试试看

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 08:00:35 | 显示全部楼层
谢谢!我试试.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:00:35 | 显示全部楼层
该状况为内盘过热保护.请检查是否充氟过多?系统是否有空气?环境温度是否过高?内盘传感器是否损坏?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 08:00:36 | 显示全部楼层
谢谢4楼!有理我查查.

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:00:37 | 显示全部楼层
你的这个问题有可能是系统氟充的太多,从而引起系统过负载保护了。你应该检查一下系统压力为多少?一般开机20分钟后在外风机转的情况下为20KG/CM2