求教新科shinco 空调引起红灯闪烁的故障原因

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近本人遇到了一台新科shinco 3匹柜机,使用10分钟至半小时时间不等,机器停机,故障红灯闪烁。7 \+ g* f6 A1 w4 n: r& }3 F- b8 [( i
       
) @) L4 X, c4 _5 q8 Q3 {. w工作时测量低压0.5MP,电流5.5A,室外机通风良好。更换室内机管温探头,故障依旧。4 Q- `4 K% }, O. ~! O* {. J# k
        1 ~: [0 \; g0 B/ c* X# x6 L' r
请问各路高手,引起该故障有哪些方面的原因?谢谢!

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:49 | 显示全部楼层
你没说故障显示是多少度啊.讲问题要清楚一点吗?如温度指示在16度上还是在21度上

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:50 | 显示全部楼层
你没说故障显示是多少度啊.讲问题要清楚一点吗?在几度故障原因不一样。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-10 08:11:50 | 显示全部楼层
对不起,是本人疏漏了。启动时运行良好,室内温度大约是25度左右。运行一段时间后就出现该故障,红灯闪。关掉电源后过几分钟又可以重新启动。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:51 | 显示全部楼层
锁定灯闪,17度指示灯亮1室内电源相序错误,2低压压力开关问题。 锁定灯闪,19,20,21度指示灯中的一个亮1内外传感器故障,2高压开关故障,3通讯错误,4控制面板故障 。锁定灯闪,21度指示灯亮,室外风机故障,风机电容,外管温不良。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:52 | 显示全部楼层
管温不良啊,

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:53 | 显示全部楼层
F22会不会少呀!3 W8 i, U8 f- A8 O8 C
        # a8 s" w, z5 C
        ! y1 `7 L! i6 m* I$ Z

1 v; M0 u. X5 h" v/ p$ m+ _

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:53 | 显示全部楼层
外机有没有探头呀?

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:11:54 | 显示全部楼层
5楼的师付:我全查完你说的那些东西,包括用水冷外机,还是20多分钟准时闪,最后只好投降不修了。现在还是一直不明白到底是什么原因,能说得再祥细一点吗?谢谢!