请教大家,有一台长虹changhong KFR-33GW/H,制热开始压力,电流正常,工作

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教大家,有一台长虹changhong  KFR-33GW/H,制热开始压力,电流正常,工作几分钟后变为吹自然风,压力,电流都变小,我怀疑是所加制冷剂变质,

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:16:39 | 显示全部楼层
F变质我到是第一次听说4 G" c! x7 v. u( B3 h! F) K: Z
. y. }0 Y# {0 P" ?

( m' q5 D  E1 b: ^/ x% }( T* [& `& H" {1 r. N6 o+ X1 d4 u& s, J
2 c: M5 A+ \% c2 R/ Y
0 n. y; V: `. |6 T1 H! n1 b
建议你看看压机的排气,和四通阀。
; E+ |9 `$ ^( F. Q; A0 H' I7 q1 M% E0 Y) k* b2 {2 ]5 e/ W$ D
* L5 D/ g5 I4 W& n

. }0 E; x" H+ f7 f5 o, P; @$ x8 T
3 Y+ @" T0 A* E# k; t
) q% k; H( c+ k  b! Q# I四通阀的概率大一些。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:16:39 | 显示全部楼层
看看电脑板.................

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:16:40 | 显示全部楼层
压力和电流变小和板子有关吗?希望你能说清楚一些。
9 |% a! ]9 }- d) |: X8 P
; i$ ?% o2 f9 C1 J: k! R% Q) p9 M3 H: F. M. J

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:16:41 | 显示全部楼层
我遇到过这样的问题,搞了快一个月才搞好,拉回来修先是以为他四通阀串气,更换四通阀后毛病依然存在,然后我们又怀疑压机,领个回来换上还是不行,最后没有办法就一样一样试,最后给它换个电脑板居然好了,具体那坏了至今也不知道.我只是建议楼主看一下.........