丹弗斯膨胀阀问题

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-2-1 10:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有个冷库30多立方,150米排管,5P三洋sanyo 半封闭压缩机,配了一个丹弗斯TX2068z3281内平衡膨胀阀。加了11公斤R22/ A6 E7 Y: h) E# O* N/ i
,目前出现的问题是,高压1.5P低压0.1P,膨胀阀全面积起霜,排管起霜慢,半个小时了顶排只有四根管子起霜。不知道是什么原因,还望老师们给解答一下。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-2-1 10:42:12 | 显示全部楼层
就一个,这么长的管,能行才怪

classn_11

发表于 2008-2-1 10:42:13 | 显示全部楼层
膨胀阀开小了!库温在0度以上时,膨胀阀及蒸发排管和回气管都不能结霜的,否则制冷量小,制冷慢。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-2-1 10:42:14 | 显示全部楼层
恩,膨胀阀太小了,换了一个,好了

classn_11

发表于 2008-2-1 10:42:15 | 显示全部楼层
换个大点的阀芯