榜主,请教冷冻库-15度,

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-2-29 10:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
榜主,请教冷冻库-15度,温度在-6度降不下去,3匹全封闭压缩机,2号膨胀阀,高压0度13个压,低压2个压,温度降不下去时,顺时针调膨胀阀温度能下去一点,但很慢,用22冰种,有7平方,请问这是什么问题?温度降不下去啊。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-2-29 10:45:21 | 显示全部楼层
膨胀阀开度过小,或配得过小;- P: q0 }* ]9 w* i$ c
       
( @* f8 v- u9 I$ n" ^系统中的R22不足。

classn_11

发表于 2008-2-29 10:45:23 | 显示全部楼层
制冷制对温度很敏感,你在开始时室内、外温度都相同时加够R22,一切都正常。。。。
1 ~- @4 m# x2 @$ J6 ]4 ]) b       
* G* s, o2 f# S# K% H0 X6 d但在室内已达-6度时,低压侧的压力就不够了,还要加一些,不然制冷量达不到,温度降下来。

classn_11

发表于 2008-2-29 10:45:24 | 显示全部楼层
回气管有无结霜化霜周期?
9 N. V/ ?& _8 \" }8 A4 K1 \        + r( h0 T7 {( X, I" T; I$ Z  w
如常无霜:调大膨胀阀(逆时转),如调到最大无霜:加液
+ R8 o5 F; g$ I        5 ?5 f1 J2 s  n2 j( h: Z
如常有霜:调小膨胀阀。2 N. f) c8 E* |5 y' @6 S! x7 z
        8 ]3 w  {4 r$ Y9 ]* g* U' E& E7 ?
如调节膨胀阀后常无霜或常有霜:查感温包是否绑紧或换膨胀阀