请教老师冷库制冷不好

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-3-12 10:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
老师您好。我这里有个冷库,用的是三洋sanyo 8P和谷仑5P的机组,F22制冷。风冷的。要求库温保持在-7度。以前正常,前天8P的压缩机高压法门漏气,换个高压阀,加入F22 6公斤。出现温度下降特慢。拉到-4度就不爱往下降温了。此时低压:0.15MPA,高压2MPA.(膨胀阀进管很热)回气管有霜,膨胀阀上也斜面上霜。调整膨胀阀不管开大还是调小速度都没变化。不管怎样加F22,低压都上不去,高压随加入的F22多少而增加和减小(压力);压缩机不上霜,不知道是什么原因,请老师在百忙中帮助分析一下原因,十分感谢。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-3-12 10:46:49 | 显示全部楼层
还是膨胀阀没有调整好的原因。先检查供液过滤器和膨胀阀的过滤网是否存在堵塞,再细调膨胀阀,如果调节不起作用(每调一次需等10分钟左右),则应更换膨胀阀。
发表于 2008-3-12 10:46:50 | 显示全部楼层
真空抽好没有啊?

classn_11

发表于 2008-3-12 10:46:51 | 显示全部楼层
干燥过滤器和膨胀阀的滤网堵吗?