为何高低压差小

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一超市的冻库因化霜周期没有调节好,冰结的很厚风机扇叶卡死把风机给烧了。人工化霜把风机换好后开机,工作三四小时库温降不下来,发现高压1.5mp低压0.7mp,请教各位师傅是什么问题?是不是热力膨胀阀坏了?
! E& s. F& P& J) @8 Z$ J! r3 X0 Z
" ^' I- ~& z. p: w+ [& D

& @3 o( R7 m5 W/ [3 \- N
' m; b. j3 R1 [" _4 J6 s

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:25 | 显示全部楼层
只说了1/3的已知条件,还有库温和制冷剂种类没说,怎么答你?

classn_11

 楼主| 发表于 2008-3-26 10:55:27 | 显示全部楼层
库温零上15 度,用的制冷剂是R22,无漏氟现象.

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:28 | 显示全部楼层
库温零上15 度,蒸发温度是10度(始终比库温低5度),对照R22的温度压力表,膨胀阀的调节压力应是5.99MPa表压力。你的压力高了。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:31 | 显示全部楼层
以下是引用老师制冷在2008-7-7 6:42:00的发言:
5 A( K) g1 V, E- H9 b" _  {! H+ W& M( Q库温零上15 度,蒸发温度是10度(始终比库温低5度),对照R22的温度压力表,膨胀阀的调节压力应是5.99MPa表压力。你的压力高了。        
2 d/ d4 M& J$ z/ w! K+ K# M零上15度还是零下15度呀,如果是零上15度哪有霜呀?

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:32 | 显示全部楼层
如果膨胀阀没坏,可能是压缩机阀片坏了或者纸板击穿,气环坏了也不定。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:33 | 显示全部楼层
以下是引用电xyz-A在2008-7-10 12:23:00的发言:
3 s; k) K+ q, |# T如果膨胀阀没坏,可能是压缩机阀片坏了或者纸板击穿,气环坏了也不定。        
+ E  Z& `/ M/ ]  K! h! R2 p/ }压缩机如果有故障,就不可能会结那么厚的冰。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:34 | 显示全部楼层
以下是引用老师制冷在2008-7-11 10:43:00的发言:
3 i4 ?/ F8 g# r7 |- A. e$ t                " X& Z: ~0 C/ Q  I
压缩机如果有故障,就不可能会结那么厚的冰。
& S( E5 O! S7 f, ~( n; V        ; A) y6 o. J  G' u* l) d6 }( J5 i" H
结那么厚的冰后,很可能造成液击结果使得压缩机发生故障。