有台展示柜,放蛋糕用的,要求在2度到5度之间,换了压缩机和膨胀阀后,温度在没有负载的情况下可以下到2度,可当白天把蛋糕放进去时,温度一直保持在10度11度之间,下不了。用风冷的,三把三寸的小风扇,一个小时后蒸发器霜结满,可过后膨胀阀的感应头结霜时,喷的声音就变小了,压缩机配的是同样半马力的压缩机,R12的F,低压0.8,回管有水露·~总感觉是膨胀阀在作怪,冷了后面膨胀阀喷的声音就变小了。请师傅指点

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-30 11:04:27 | 显示全部楼层
系统存在冰堵现象,可能是氟的质量有问题。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-8-30 11:04:29 | 显示全部楼层
因为现在R12的氟这里不可以用了,我们是用401的氟,现象不像冰堵,整个蒸发器的霜都结的满满的,膨胀阀的感应头结霜后,膨胀阀就开始减小喷量。现在已经换了膨胀阀了,效果好点了,放进蛋糕时可以到5度了,可是还是达不到预期的效果

classn_11

发表于 2008-8-30 11:04:30 | 显示全部楼层
说明膨胀阀还是开小了点。