三洋sanyo 15匹冷库机组库温-2到2,回气和机头结霜

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-8-30 11:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三洋sanyo 15匹冷库机组库温-2度到2度,回气管和压缩机机头结霜,低压压力0.24MP,高压压力1.5MP。感觉压缩机油多放了一些,还放了一部分氟,膨胀阀也调了 还是不行。结霜多。请问是什么原因?

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-30 11:05:47 | 显示全部楼层
“压缩机机头结霜”,开大了膨胀阀!

classn_11

发表于 2008-8-30 11:05:48 | 显示全部楼层
检查是不是蒸发器过小。配DD160平方蒸发器