水冷柜机更换蒸发器后低压压力偏高,制冷效果差

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-8-30 11:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
承接了两台40HP麦克维尔水冷柜机原由于是安装在研磨车间内,工作环境中粉尘过大,蒸发器频繁清洗后翅片严重腐蚀,叫了蒸发器的厂商订制了同样规格的蒸发器(外观规格)更换后出现低压压力过高,在环境温度27度的时候,低压0.55mpa、高压1.45mpa,且回汽管不凝露,明显制冷效果不理想。9 g" Z' s4 b3 g
仔细观察后发现虽然新旧蒸发器上的毛细管外径都为3mm,但原有毛细管的厚度较厚,内径也比换上去的要小,(12.5HP的压缩机配备了18根毛细管,每根1.3米左右)。
3 y- g: J) p3 {' ~ 初步怀疑这种低压压力过高的情况是由于蒸发器制作不达标(但旧蒸发器采用的也不是内螺纹铜管)或是毛细管内径不一引起,但没碰过这情况又不敢确定。希望前辈老师们给予指点~!万分感谢!!!
# L- D. c5 F9 U) q4 g0 @2 z 在线等回复..................

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-30 11:06:13 | 显示全部楼层
毛细管在加长一点