制冷压缩机型号:4FV7B
. j' \6 u9 ^' R; c% q+ ]
4 i" x9 j: R* ?3 o) w制冷量 55KW4 r c. U$ b- h% b# Y9 G
, p$ C) M' t/ a& W' h致冷剂:R22
2 Q6 n8 u; @ {# G. J8 F
" [$ v e. ~/ e* [压缩机功率:15KW
: A- q% \6 O3 s$ X7 ?; u: f
( e7 c! W; z, {+ Z, z6 z平衡;油泵压力:0.5MPa 吸气压力0.95MPa 排气压力1.1MPa
3 i6 _& x% A0 H r% c
3 \* h. F/ Y$ b# R6 r2 r: z动态;油泵压力:0.4MPa 吸气压力 0.3MPa 排气压力1.5MPa" ]0 Y* T5 J2 F3 w
$ ~" V7 o+ ?1 l" Z. t8 c静态;油泵压力:0.4MPa 吸气压力0.4排气压力1.1MPa
- W$ q( S7 @- E/ E/ c/ h
+ G a* X: ^4 @, K外平衡式膨胀阀的后端铜管挂霜回气管挂霜压缩机电流16A,
% F7 R, ~/ x) H# X排气压力1.3MPa吸气压力0.17MPa油泵压力0.25MPa膨胀阀感温包处-4。6度蒸发器-15。5度。【开机4小时测量的数据】外平衡式膨胀阀体4/5挂霜,回气管挂霜,蒸发器1/2挂霜。请问各位师傅膨胀阀调的是否正确?制冷剂还少吗? |
|