求R12R22制冷剂的热力性质表

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-12-29 11:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
自己书上的磨损了。急用。今天修一个大连三洋sanyo LCU-42FJ展示柜时。温度只能降到+8度。老板说以前到+1~2度很快的。在柜温(风冷蒸发)+8度时。低压0.35mpa.高压1。7mpa.进气管和回气管子都挂很冷的露水。用的是R22制冷剂。请高人来指点一二。现在手边米R22制冷剂的热力性质表。不敢乱+氟也不知道该调膨胀阀大小。郁闷。。。百度也找不到。

手机扫码浏览
发表于 2008-12-29 11:16:12 | 显示全部楼层
R22温度压力对照表                                                        温度℃ 绝对压力kg/cm2 温度℃ 绝对压力kg/cm2, V$ x  S# Y- [! G8 \
30 12.26 -10 3.63$ B/ S+ K3 l* N3 a/ N+ d
28 11.63 -12 3.37
  ?: f' S# \1 `% t) Q! }" s26 11.03 -14 3.14& b5 Q+ z- E6 x. x" z% a
24 10.45 -16 2.92
- p7 p- @. K" y& F2 Y" u22 9.80 -18 2.70
7 H2 p6 k8 D5 S" B7 A, m20 9.35 -20 2.51
& x) L1 X4 D2 M( p; P' `18 8.83 -22 2.32# f: y4 A2 B: ~0 e1 L
16 8.34 -24 2.144 ?6 a6 ~* D- h: z/ F$ J
14 7.87 -26 1.9782 I0 }- Q4 s" d: d. J/ O
12 7.42 -28 1.824
$ Z& c2 w/ D7 \1 @% q$ g% S( W10 6.99 -30 1.679* w$ G, t: f: I* a0 k: z" y
8 6.57 -32 1.542
  B3 E. ^5 ~# e- C6 6.13 -34 1.414) |$ m. h  \6 z/ c% [* p$ H
4 5.82 -36 1.2959 l3 J  w# v1 U, E! L& Y
2 5.44 -38 1.182
! B5 h; e- X6 i7 c/ m1 A) |8 F6 ]; k2 ~0 5.10 -40 1.076
9 R. t. \! C- I4 \-2 4.77 -42 0.979' h2 f8 w  U9 D9 {% _
-4 4.46 -44 0.8916 N9 l# v; ]: i7 F* h  t0 L! Z
-6 4.17 -46 0.807( ^- g: q! a6 ?3 H4 L( K% j
-8 3.89 -48 0.730
" o3 d) ?3 U1 s" r -50 0.660% }4 B/ J6 x4 F+ {$ H

  v, C2 M. R+ F- n, S
# a' L1 v9 P/ l  s1 C3 Y9 D/ ?$ l注:4 S7 ~, U. y5 b6 v$ T
绝对压力=表压力+1kg/cm2
  ~2 A3 L/ Q- \' K* B表压力=绝对压力-1kg/cm2( P5 W* ^0 [1 |2 e# O% Y
1kg/cm2约等于0.1Mpa
发表于 2008-12-29 11:16:12 | 显示全部楼层
温度8度时,蒸发温度为3度左右,再查上表,3度时的对应压力是5.6kg/cm2(绝压,表压:4.6kg/cm2,0.46MPa), 而你只有0.35mpa,膨胀阀开度小了或系统氟量少了。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:13 | 显示全部楼层
谢谢老师了。。。论坛需要你这样的热心人啊

classn_11

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:14 | 显示全部楼层
上午按照R22温度压力对照表调整到了正常表压后。当时柜温10℃,对应蒸发温度5℃左右。绝对压力5。99kg/cm2.表压-1。当时表压4。8kg/cm2.应该算调整到位了。而且我还等了10分钟观察的。等了几十分钟去看了下,大吃一惊。柜子温度不降反而升了2度,连忙查了下对应压力。正常。该柜外机是个3P半封闭压缩机。冷凝器风冷。配双仿进口膨胀阀。这些天本地大雨。气温低。冷凝器散热也很好。也不脏。现在我就纳闷了:目前低压表压(表绝对好的。我自己还带了新表去校)完全符合R22温度压力对照表。为什么温度不降反而升???而且现在表压是正常。可我的感觉是膨胀阀开大了,昨天低压回气管挂露正好到低压阀。(但是当时低压表压低于正常1kg/cm2左右)今天达到正常值后。压缩机缸头靠低压侧全部挂露水。是不是F冲多了。可是我是定量冲的啊。而且F如果多了表压应该偏高啊。请老师再帮下忙哈。# q! z  c. f) B: H2 Q+ {
       
; F7 {) E" n0 g另外请教下该柜子最低可以到到多少度,柜子是全开启式陈列柜。我昨晚上费了九牛二虎之力才降到+6度。现在对老板所说的+2度表示怀疑。
发表于 2008-12-29 11:16:15 | 显示全部楼层
“压缩机缸头靠低压侧全部挂露水”,说明膨胀阀开大了,或系统氟量太多了。按照《温度压力对照表》,也不是绝对的,应根据回气管的长方短、保温的效果等多方面的因素而定。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:15 | 显示全部楼层
现在最新情况是:下午开了3个小时。柜子温度+9℃不下来。 吸气表压4。80kg/cm2.高压18kg/cm2.压缩机缸头一半挂露。老师说的对。准备不管温度压力对照表。去关小膨胀阀了。如果还不行就准备忽悠他了。米办法,准备给他的温度探头加大几K阻值了。。。

classn_11

发表于 2011-7-28 16:30:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习

classn_11

发表于 2011-11-2 19:20:56 | 显示全部楼层
呵呵,明白了  

classn_11

发表于 2012-1-28 13:10:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

classn_11

发表于 2012-3-4 03:24:30 | 显示全部楼层
支持你一下下。。  

classn_11

发表于 2012-4-8 08:54:58 | 显示全部楼层
注意散热器的清洁,先把散热器清干净,再不行,放掉一点制冷剂,让低压等于0.15MA

评分

参与人数 1金钱 +19 贡献 +3 收起 理由
飞扬 + 19 + 3 赞一个!

查看全部评分