维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 236|回复: 6

自制简易实用的室外、室内温度显示和中央空调主机冷却水出水温度

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-12-29 11:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

4 Q/ F3 G! w, L pict0387.jpg% o: u+ j6 b; n5 U% I0 V/ d- r# r" \

8 M8 D4 c8 _7 z3 I; O! v5 X 6f58a3ea.jpg * v. M8 l( i' U+ H' n- j$ z: C
3 x* j$ E+ S( [% u5 X

! c" a7 O! s7 E; o+ `7 B       
8 y- |4 ?7 C* h- b6 G自制简易实用的室外、室内温度显示和中央空调主机冷却水出水温度显示及过高报警器。
( n4 v/ R. }1 ~; ]        : n- b6 e+ `% v  T8 D5 }2 O. d! Y
成本约200元。
  T# M( z8 ]3 o. W/ @6 A       
* C+ H/ P' b' h$ \! @0 f作用一.可以通过3位转换开关随意看到实时的室外温度、室内温度(选一个房间在天花板上钻孔安装温度探头)和中央空调主机冷却水出水温度的数字显示。/ o$ Y1 I0 m7 q5 R, g& p5 B: K% R
       
# g" [: C! [3 B作用二.报警功能,例如中央空调主机冷却水出水温度超过预先设定的38°C 就会报警--蜂鸣器发出声音。
' F& n0 Q. f% C+ U        ! L1 q+ `# }- X& ?% D) I
拆开看
% G) K4 h7 b. A$ g( x; C        . Q1 ^8 E+ v( Z  z# N
0 L; n5 E! v5 v3 d( n9 M3 G
4 K7 q0 r0 Z! e; T9 T! E
pict0392.jpg
7 ]( `" W! r9 S2 K  d' a
( m) |; `( K& g, Y& c9 @. l f34f4a57.jpg
# d7 X- d7 g2 D7 v$ T1 N
2 K7 p2 u1 A0 {7 f6 K4 y( L$ M
: L& J2 B4 y3 M, r       
( P  K. l4 u5 s5 w
# c' P! a2 ?* e7 I" q' o- G        0 G+ u0 e1 C3 Q' V
探中央空调冷却水出水温度的探头(用铝箔胶带压贴在冷却水出水管表面上,信号传输线用普通2芯电话线)6 R: p/ o' Q6 y2 d; ?& y3 Z3 E

3 y; ]; w) O* g9 r* ?9 p0 r' T: a; `  y
pict0388.jpg' [4 G3 N# h- C2 N6 o

8 h* C. t" T% Q+ f) u  } 594604b7.jpg : e/ t) }. i1 E6 m' ~

- q! Q, {' R0 w; b8 L1 D 1 s; P: r% Y% O) O: G$ z; j& ]

& d$ _* H' m9 N       
# x' p: O# g5 x探室外、室内的探头相片省略

手机扫码浏览

classn_11

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:47 | 显示全部楼层
有了这个装置,室内外温度在控制室一目了然,方便开停主机。还因为运行主机时的冷却水出水温度实时受到监控,一旦超过设定马上自动发声报警。不必担心主机压力过高预先不知,值班人员一般可以高枕无忧,虽然简单但非常有用。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:48 | 显示全部楼层
主机压力突然过高,一般情况下是因为凉水塔风机突然故障停转。使得冷却水温度突然升高所导致。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-12-29 11:16:48 | 显示全部楼层
主机上虽然也有高压继电器及安全阀爆破片等,一般走高压时超过高压继电器设定值会保护停机,如果高压继电器失灵,安全阀会开启,再不然爆破片会爆破以泄压。但多多少少已对主机造成损伤。所以有预警更好,可使值班人员非常容易地发现高压过高的情况,以利及时处置。

classn_11

发表于 2008-12-29 11:16:49 | 显示全部楼层
没什么用!浪费钱!主机都有这么多保护了!多于的

classn_11

发表于 2008-12-29 11:16:50 | 显示全部楼层
难道主机没有显示吗,现在很多主机都是液晶显示的,各项参数都可以查到。

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-15 11:16:51 | 显示全部楼层
dqq8 W4 C) K( ?/ R) j% h
       
( F  m7 j+ [$ C$ j没什么用!浪费钱!主机都有这么多保护了!多于的
+ r% N  e; R: ~  j7 }6 b        1 }7 c3 ?+ g- P3 y# y/ O
$$$$$$$$$$$$$$$$$; l" {/ o; }8 ]2 m
        / G' L' x+ J- w, P: J
雪山制冷. o3 V1 _# ^' T: S1 O- {; i
       
4 q* F4 g7 H7 ~# f难道主机没有显示吗,现在很多主机都是液晶显示的,各项参数都可以查到。
7 ]7 ^4 h4 D7 z       
2 \, p9 S- ?) n: ^* z1 l$$$$$$$$$$$$$$$$$& s; J) c* ^+ h
        ( x5 g- E, G2 S: a# y5 R9 R
现在一般主机上是带有的电脑,虽然有冷却水出水温度等参数的发光二极管数字、文字屏甚至液晶彩屏显示,以及一旦温度过高也会造成压力过高等还会有数字显示报警,但一般没有声响报警的。我们增加的这个装置花钱不多,也不用动原有主机电脑线路的。值班人员除了隔2小时左右走近主机看一次,不用时时去主机那里看的。除非你在值班室另装有电脑与机组链接遥控看,那是很多机组的情况,一般也是要用眼睛看电脑屏的,冷却水出水温度过高,一般是没有声响报警的。我们这里值班人员中午或者晚上没要紧的事可以在值班室闭着眼瞌睡的也不用担心机组出事的,冷却水出水温度过高马上会被报警声响闹醒的。