一台南京五洲制冷公司生产的中央空调,一台压缩机能正常运转,另一台不运转,检查发现压力开关坏了,现在要换压力开关,要松开接头,请问如何将氟收进去。

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:29:11 | 显示全部楼层
晕。。。。买个封口钳

classn_11

发表于 2009-1-25 11:29:12 | 显示全部楼层
不知道你的机器是多大,如果是大型的一般在机头处通往压力开关处有一阀门关闭此阀门就可以更换压力控制器。如果没有这个开关应该先把高压压控器调到1kg左右,关闭低压过滤器旁的阀门,然后启动压缩机抽到压缩机自停为止(为了保护压缩机这时还会有一些F抽不净),关闭压缩机高压端阀门就可以更换压控器了。更换压控器后抽真空,再打开高压、低压阀门补充一些制冷剂就可以正常工作了。

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:29:13 | 显示全部楼层
该机型号是LD48单元式空气调节机,制冷量48KW,压力控制器处没有阀门,低圧端有一电磁阀,高压端好象也没有阀门,不知道用什么方法收F,请各位高手指教。