冷库制冷不好请高手帮忙

[复制链接]

classn_11

发表于 2009-1-25 11:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
厂家换了几个制冷量大的膨胀阀,结果温度还是只能到-12度左右,两个15P的机器,其中一台是速冻库能拉到-16度,另外一台用排管只能拉到-12度安装厂家说原因是库存的货物是毛鸡蛋,所以拉不到设计的-18,请问高手这可能吗?另外说明一下压缩机的情况,该压缩机是江苏霍普制冷设备有限公司的1502fsw6-f,制冷不好的机器低压0。1,高压1。2机器机头结霜到机器前盖的位置,机体部分无霜,请高手帮忙啊,快郁闷死了

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2009-1-25 11:29:24 | 显示全部楼层
膨胀阀调整得不正确。

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:29:25 | 显示全部楼层
那是该调大点,还是小点啊,老师制冷能指点下吗2 t' T( q) b$ u' Y5 F! a
另外问一下毛鸡蛋就只能拉到-12度吗(是不是厂家调不好忽悠我呢)

classn_11

发表于 2009-1-25 11:29:26 | 显示全部楼层
啥 树洞裤 拉零下18度
2 c6 J$ K( q/ C' T        7 K: q" u2 L% D! J% z+ w. `* b0 \1 U0 y
- D) G  J7 {0 @* Q4 y1 N& v( R& O
       
  P) t# @& b' m8 b$ y ( X7 d' f# ?( C9 |! @! ~
       
: B- Y5 w& l* t+ u$ W1 u 这俩台机器都有毛病,库容积多少立方,哥们我帮你计算一下,是新安装的冷库吗?有可能冷库冷量计算不准,

classn_11

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:29:27 | 显示全部楼层
是新安装的冷库,总面积70平方,高2.5米,其中分了一个14平方的速冻库,速冻库是用一台15P的机器(分为2路,用2个膨胀阀)带一个风机,和一部分排管在大库里,另外一台15P的机器4 u8 `* |7 K5 o( |# m0 U& R
带的全是排管(分为四路排管,用四个膨胀阀),在大库里,排管总计780米,开始制冷就不太好,就是拉不到-18度(开5个小时也就-13度)

classn_11

发表于 2009-1-25 11:29:28 | 显示全部楼层
呵呵!应该是保温不行!180个立方用了30匹?用不了这么大吧!