今天接到个熟人电话,有两台柜机空调需要看看情况,大体给报个价,他上报科长,科长再上报主任,最后决定修不修理,再电话联系,这个单位是我的最高领导单位,以前我也给修过不少东西程序基本不变。 . E& F5 } a2 j, g
第一台:KFR--50W制热效果不好,电加热工作,压缩机工作电流6.6A正常应为8.4A,粗管微温(出口处),断为缺氟。
, v' U* B6 k- J, O 第二台:KFRd--71L压缩机不启动,启动瞬间电流72A后保护。没拆机暂不知道是启动问题还是压缩机问题。
. o9 i) f( ^4 ?- x: `& C6 d$ y 每台报价棕黑黑,前提是第二台只要压缩机不坏制冷剂不缺。大家看看可以吗?谁有更好的主意给点! u# k/ V9 }+ _
0 A" A: R% S9 i N. P
& i6 w' Z; a" C& x明天报哇。先谢谢了! |