夏普SHARP 360PNX 工作一段时间死机

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-7-24 08:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
郁闷 05年装的夏普SHARP 360PNX 老出故障 制冷工作一段时间 内机显示0 20的数字跳来跳去

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-7-24 08:56:39 | 显示全部楼层
制冷工作一段时间是指多久?如果空调没有动过地方,过滤网干净,那就查冷媒和管温

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-7-24 08:56:40 | 显示全部楼层
压缩机出来的铜管开裂后来焊好了, 外机移动的位置。 制冷工作20分钟左右压缩机停止工作。 内机30分钟后 LED显示 0 6故障代码
% x# c5 n2 ]! S" K出水管没见水流出

该用户从未签到

发表于 2009-7-24 08:56:41 | 显示全部楼层
F的添加量是否合适?联机管是否被折扁?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-7-24 08:56:42 | 显示全部楼层
压缩机正常工作时压力为5公斤。停止时压力18公斤

该用户从未签到

发表于 2009-7-24 08:56:43 | 显示全部楼层
静压咋这麽高!你那气温很高吗?冷凝器脏吗?风机转速是否太慢?

该用户从未签到

发表于 2009-7-24 08:56:44 | 显示全部楼层
停机前回气压力怎么变化多少?电流怎么变化多少?外风机转速是否正常?首先确定是系统故障还是电路故障?这个是关键。停止时压力18公斤怎么可能?空调移过位置吗?制冷工作20分钟左右压缩机停止工作。 内机30分钟后 LED显示 0 6故障代码,这个是空调外机不工作的正常保护。可以排除是电路故障。

该用户从未签到

发表于 2014-10-8 10:48:19 | 显示全部楼层
感谢资料奉献!  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册