KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
% ]3 c2 ~0 m% F: i控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码, / y# ]6 t" l8 J: Q5 Q
以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 1 H: j( e, E( x6 D, M5 y) K1 ^
故障名称 编码 发光二极管 6 g8 S1 k3 n1 }/ e6 B2 m
定时 电源
2 n2 n X/ z5 a b室内温度传感器故障 1 闪
# w/ j/ r. [) ]' {9 U室内热交传感器故障 2 闪 : x. g/ y( B( }3 C' v; b
室内热交冻结 3 闪 闪
7 X7 Y: } d5 l( \- {+ X1 i室内热交过热 4 闪 , P8 B3 {$ M6 t% g) c8 ^/ Z: s
瞬时停电 6 闪 闪
/ ~$ e! m4 f- k+ `* K压机过电流 7 闪 闪 闪
5 {) ~3 z0 G2 y风机堵转 8 闪 % j" q" c$ j$ |1 p
室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪 5 O: a0 W3 P: \
KF(R)-2510GW故障代码
8 u& D& ~+ a$ P电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
& ^2 |' w' Z6 U+ s N7 K& {- l9 w1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
* N# x& E+ d( {1 r7 U( p2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一; J* ]( f4 C0 c. ? v
3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
0 Q7 J4 O. q: {# p2 b4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
* u/ f( b& C0 W2 X5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五; $ e* V, {5 ~9 T5 f! _
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
" f* w9 b( T& V信空调故障代码(2)
( y& h* Z/ W3 M& y- y海信:KF(R)-2511GW
9 Y4 u+ b7 s. P- ALED的显示自诊断功能
1 b( u3 l* Q% o+ B7 k& v, _说明: 9 _* Y2 t" g9 u8 a
1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
4 e9 X1 z2 X% U: {8 E- ]2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 2 k7 ^1 ?* c2 ^: a$ k b, _
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。 ' O6 A7 y0 d y5 ^5 D/ h0 Z
故障 定时灯 运行灯 备注 * b- c2 r8 O- b0 _: Z! P
室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
, Y7 p4 z1 a, Z, w1 ^7 ]室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
2 r9 W% f9 `8 u室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示
! Z0 w; p( n. l" l4 N7 H. v& i室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示
" T+ l3 Y. X) L5 [% F) d. L闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒; & C9 b- u3 e+ a; K
备注: 5 q2 ?! [: G# Y9 O' x9 q4 A
1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于# b9 Y$ i9 r6 ?% K
(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时
& T0 A: Q: Q# I4 b/ _" J室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 2 Y- D; o7 @/ x: }% o
2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于# t& U' d2 F' ]/ ]* K
(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室: c& c' q3 O8 z. Y; }& A
外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
4 R' U& g( R1 |0 l( D+ D% y; }3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯
5 b. f* `2 d+ R/ m: Q指示相应故障(关机状态下显示)。
* O$ C. r& A* q. X4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
% V3 c# ^* N+ J1 }' d: q海信空调故障代码3 G/ B% t m' ?* l' E
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW; R2 W. d$ O2 i, ]2 z" b
说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板
7 _. n" ]* G5 T2 _, Y( Z% s 上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。 ! z% `; F$ m+ V
室内机故障显示 3 ^3 F, F- `9 ^: D) }6 Y/ Q" ]
运行 定时 电源 故障内容
+ t, n$ @# B2 B# Z6 d% o h2 l 1 灭 灭 灭 闪 室温传感器
) l2 m; I9 Q. V9 ^ 2 灭 灭 闪 灭 热交传感器
1 e% p0 I6 j. Y 3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
4 _* O' E5 N; f2 d0 j 4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷 % H8 n( r2 I( j
5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷 ' J9 C7 R6 r( A6 h
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电
5 W3 O2 P5 U9 k8 E 7 灭 闪 闪 闪 过电流 / ~ @5 b% ^. t& g
8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
. [* Z1 {% t: I4 b 13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障) P1 X# P t/ m- f& ]
|