科龙KFR32GW/UC空调问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-7-31 09:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天接修一台科龙KFR32GW/UC空调,压机能启动,外机风扇不转,10秒钟左右就热保护,换电容后风扇正常,还是一样10秒钟左右就热保护。压缩机启动测低压压力,一直保持为平衡压力不变,电流为20.5A,压缩机灯(红灯)常亮,换新压缩机后故障还在。请各位大师指点。。。。。。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-7-31 09:01:09 | 显示全部楼层
电流太大了是不是系统堵

该用户从未签到

发表于 2009-7-31 09:01:10 | 显示全部楼层
以下是引用飘缈峰在2010-8-9 8:31:58的发言:
5 a$ l% M' C# t  Q3 p7 B电流太大了是不是系统堵

该用户从未签到

发表于 2009-7-31 09:01:12 | 显示全部楼层
10秒钟左右不会热保护,是过流保护。换新压缩机后现象还是一样吗?既然压缩机已启动但压力不变只能说明压缩机没吸排气或四通阀串气,但这都不会引起20A的电流,原因只有一个。

该用户从未签到

发表于 2009-7-31 09:01:13 | 显示全部楼层
电源电压正常吗

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-7-31 09:01:14 | 显示全部楼层
我晕,换了四通就好了.想不明白为什么会出现这样子的现象