|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析: ( Z* U9 t* M& ?. x3 w' q
1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。 3 q5 w) b. E) j* w
2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
j% L# K' U/ X$ t3 v4 W5 S3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。
) n6 H3 h' p0 X. X% c5 z4 r9 U4 n4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。 2 J& c. R% f- }, O
) N% z8 v, n. Y9 M p案例一、过滤网脏堵 ! e; D* G) `: ~; k& S" J, ]8 f6 W, V
故障现象:内机漏水 . |9 s. u! W/ b. I* O6 j: \
原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小,蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。
. H% q3 z9 b/ Y4 I7 H解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。经验总结:过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。
- @' Q I) o; }6 T* v( [3 X) }: @! j; r. l6 J
案例二:低风档内机漏水
5 h& @& l- ]! ~$ i+ r故障现象:出风口有水珠滴下 / L( z1 A5 G2 X4 z
原因分析:用户反应此台空调在工作二至三小时后有水从风口吹出来,维修工上门检查发现,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。 ' p3 `; A* d% `5 | ?0 u, b; F8 K: A
解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露。
: c% U$ [; }0 u! o7 m% o, ]& s经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时,首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量设高点。 & a/ o$ X* e8 d7 [" F
9 l9 }; q; H& n案例三、导水槽脏阻导致漏水
" x# K7 M2 y* a1 E' Y; Z故障现象:内机漏水
0 ?) V! n* A4 L( G9 n% ~原因分析:空调己使用二年时间,以前未出现漏水现象,因此基本可以排除安装问题,应该为排水阻塞造成,工机观察,工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下,从外表观察内机安装水平,清洗过滤网,拆开罩壳,蒸发器较干净,采用人工试水,蒸发器未有漏水,且排水流畅,当试后拆蒸发器时,发现水从背板(底盘)连管凹槽处流出,当把内机取下时,发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外,造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松内机工作共振使松脱的沙灰落入槽内所至。 5 ~# {) G; E% n# D4 [ }& M
解决措施:清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁,防止再次落入沙尘。 6 S# v3 G; @8 F, X
经验总结:M系列漏水原因多样,主要有:
+ H7 s! o! L4 |8 z. T' P$ a1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料,出现一条缝隙,造成漏水; * t: I( h0 A3 r+ G- c
2 、底座背面集水槽右端最高处,由于注塑不好有条小缝,冷凝水会顺着此缝隙漏出;
! Y7 y, }. I4 Z3 g: P. H V3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位,或者保温海绵脱落,导致此处产生凝露水滴下;
/ @4 E/ m9 L- U' @7 ?6 d2 s7 |' k4 、导风板摆动设计不合理,导致导风板上产生凝露水而滴下。
* V M0 r9 U) a8 R1 |6 e; {- N% O解决方法:
- [$ }- o% Y: V. ~% i$ i1 、第一种和第二种漏水可用玻璃胶补上缺口,或者用电烙铁把缺口烫平补上; , C0 X8 v* k9 S( E V
2 、第三种漏水将保温海绵(38×36×5mm中间挖孔Φ17mm)粘贴到位,粘贴比较情况见附图(1);
4 Q. J* }0 B0 y4 p' l( k3 、第四种漏水在导风架上贴一块15×10×10mm的PE海绵以顶住导风板,改变步进电机零位,消除导风板上下出风不均。 ! Q/ C; d- W, l. L' ]5 ?+ ^
1、在维修前要仔细观察,认真询问用户的使用情况,不要盲目拆卸,造成多次故障。 ; ^$ x# |; G, z. [. V* ]4 x/ F
2、对两折式蒸发器出现漏水,因前后共有两个导水槽,后面导水槽因结构原因往往被维修人员忽视。 9 B' ]. W4 n% T: j
3、空调漏水原因很多,有空调的结构上的、装配工艺问题、系统问题、环境及安装等各方面,维修时一定要认真观察,找到水的来源,然后再进行针对性的处理,做到事半功倍的效果。 * l$ o/ g2 G9 q: t! C, x6 f
% L5 C: g8 g% ^1 Y( B& f
案例四、挡水板漏水
1 F- y$ b+ o( C3 g) f! M( F) T故障现象:内机漏水
% @9 G7 T3 g+ |# _3 h/ W' y$ v j原因分析:开机观察内机风道漏水,左右两端尤其严重,此机采用四折式蒸发器,有上下两个接水槽,上接水槽在背面,蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽,冷凝水是从导水板的两端流入室内机的,原因为挡水板上两端海绵贴斜。
7 `! }$ q& {/ S解决措施:调整挡水板上海绵粘贴位置,漏水排除。
8 Q6 }) a8 U R. m# e经验总结:ED系列采用四折式蒸发器,漏水原因很多,主要有以下几方面:
& P; E! g4 R. a, f$ f1 f* B1、导水板未装(如果没有装导水板其现象是漏水情况非常严重,冷凝水会直接从风道中吹出或者从风道中流出)。
! \6 S4 q- u9 w5 i1 q2 、蒸发器配管角度不对。
: G# H% [$ n2 Z$ G& Z3 、蒸发器上密封海棉条脱落。 a: j; f) t. t# j- L& ]( o5 E5 D
4 、蒸发器与塑壳底座配合不严密。 3 Y$ M! Y0 F9 H
5 、导水板上海棉粘帖不正确。 4 o( ]2 _- k: N2 X4 A f2 G
在维修时,要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是渗水,然后对症下药,事半功倍。 5 `5 w1 I* Y3 t) v( E* i
! `+ y6 w+ k* v* E ?" H0 W9 Z案例五、连接管接头处凝露漏水 . P; M/ J0 {; m; z: [
原因分析:室内机连接管接头处,产生滴水,怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位做好充分的保温,包扎,使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查,发现室内机高低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生。 ' K: `1 T2 d; R
解决措施:用保温套重新包扎接管部位处(用扎带多扎几圈效果更好)。 1 D# n: ]: `$ E' H5 D
|
 手机扫码浏览
|