10年银燕空调。不制冷

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-31 09:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台银燕25机。有10来年历史。今天发现不制冷,四通阀漏F, 我直接补焊。加F4.0试机一晚上。第二天早上只有3.5了,小管结霜。请问四通阀串气会不会引起压力减小,小官结霜。还是我机器还有漏的地方。谢谢高手回答。《还有就是运行一段时间后定时灯亮,运行灯闪,我当地电压不是很好。》

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-8-31 09:35:45 | 显示全部楼层
串气应该不会造成压力减小,只会增大。小管结霜且压力为3.5的话,则有可能是系统有堵塞现象。

该用户从未签到

发表于 2011-7-30 19:38:17 | 显示全部楼层
看看..  

该用户从未签到

发表于 2013-2-13 03:03:42 | 显示全部楼层
人气还要再提高  