空调送风马达反转

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-31 09:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三菱重工 SRK325 HENF-W(室内机),送风马达反转,好像是一个五线的步进马达,其中一条线上接有电容。更换电容没有效果

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-8-31 09:45:57 | 显示全部楼层
把线路板上的插头拔下来掉个头试试

该用户从未签到

发表于 2009-8-31 09:45:58 | 显示全部楼层
内风机电机坏

该用户从未签到

发表于 2009-8-31 09:45:59 | 显示全部楼层
接有电容怎么会是步进电机呢,把接电容的一根电源线从电容的一侧改接到另一侧就好了

该用户从未签到

发表于 2009-8-31 09:46:00 | 显示全部楼层
接有电容怎么会是步进电机呢,把接电容的一根电源线从电容的一侧改接到另一侧就好了
! z, e$ @$ u- M+ F; H# H5 C6 f        % H7 E2 w* C+ ?3 ]5 l4 z
同意

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-8-31 09:46:01 | 显示全部楼层
是单相异步电动机,用电容启动。可能是其中一组绕组短路或者烧掉了。

该用户从未签到

发表于 2009-8-31 09:46:02 | 显示全部楼层
是单相异步电动机,电容启动运转式,把电容一端接的线拆下接到另一端即可