维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 345|回复: 3

海尔haier 家用MRV维修案例

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-3-12 10:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现象:KR-120W/BP外机,一个系统带32N及50N各一个,另一个系统带3个32N,用户反映经常报E9故障,经现场落实为5台内机同时开正常,关掉部分机器后,运行1小时后报E9故障,如果关掉一个系统,另一个系统在几分钟内便报E9故障
7 O7 v3 I8 }+ E分析:E9故障有两个原因:DC电流过高保护、排气温度过高保护,从电脑显示数据来看,电流在27A左右,排气温度120℃左右,所以确定原因为排气温度过高,将电脑接到外机电脑板串行口上测量运行参数,仅开一个系统,数据变化如下:①排气温度从40℃迅速升至120℃,②回气温度由14℃降至4℃又升至24℃稳定不变,压机气液分离器由凝露转结霜再融霜,低压压力由0.5 Mpa降至0继尔转为负压,从上述数据变化可以断定,该系统回路不通,制冷剂没有流回压缩机,原因是内机电子膨胀阀未打开,但是,把电脑接到内机电脑板却显示电子膨胀阀有开度,原因在哪里呢?后来对照安装图发现,打开的是A系统的内机,压机是B系统运转。因B系统的内机未开,电子膨胀阀处于关闭状态,所以B压机过热保护。
+ O1 y. z& X5 l: @# x1 y处理措施:把外机端子排的A、B系统信号线对调,单台逐个检测,运行正常。
$ f! `5 E+ h  }       
$ p+ I( D  m+ H- \
# m( h1 H7 ]6 v5 A( p案例2
  O, Z5 B6 c1 S3 x. G5 E( ^现象:外机KR-75W/BP,内机KR-50N,KR-32N*2,内机正常运转(无故障代码),但制冷效果差,出风温度23,外机时开时停
( B$ }7 t8 r5 U: g8 A分析:将电脑接到外机电脑板串行口上,接上压力表,从电脑数据看,压机频率从0升至44HZ后突然停机,高压压力最大1.5Mpa,低压压力0.3Mpa,建立不起压差来。停机后静压0.5Mpa,截止阀处有油。从静压0.5Mpa分析R22不足,重新抽空注气,按重量用电子称加入R22后,压力正常,但压机还是时开时停,从电脑显示数据看,找不到异常点。 压机频率达到44HZ的瞬间突然停机,电流、功率、排气温度均正常,测量外机电脑板功能正常,怀疑内外机通讯回路有干涉,造成功能紊乱,检查内机三个电脑板的机号设置开关,发现有一个一号机,二个三号机。
1 X6 A4 l. t* k( ?: I4 S* `措施:将一个三号机调整为二号机,运转正常。
5 P( p- X7 V: f       
" W" }- g. V$ j! A/ L! _. }: Q6 c  n" Q
案例3
3 Z9 f/ R+ t1 l8 C* S7 N  r( N现象:KR-120W/BP拖KR-32N*3+KR-50N,开机10分钟左右,报E9故障。6 F" C5 o: c6 N7 N
分析测试:现场测试结果如下:运行时,低压压力0.6Mpa,压机排气温度90℃,空调空气开关24A,压机启动时,电压由230V降至170V。/ F3 l# a( }3 p& i$ Z
从以上数据分析结果为电网电压波动大,造成空调DC电流保护。
+ T9 Y% }2 b) z措施:将空气开关由24A换成40A,增加稳压电源,空调运行正常。
1 I/ ?- z6 r1 N& P& h% `9 f       
/ a  {" L3 l. f5 l0 A9 @& S& X  X# Q8 A# b
案例4& m6 ?8 s; l# B7 i
现象:KR-75W/BP外机带KR-32N*2+KR-50N共3台内机,两台32N正常,50N制冷效果差,出风温度25℃左右。3 c# T. }& {, V6 K% O
测试分析:有两台正常,排除外机的故障原因,将手提电脑接在50N内机电脑板上,开机显示数据如下:进液管温度40℃,出气管温度20℃,电子膨胀阀开度300步,随着时间增加,膨胀阀开度由300步降至200步,进液管温度25℃,出气管温度28℃。
$ {* N) K- }9 I1 t( ]+ w* I) v. @- P电磁膨胀阀开度300步时,进液管温度40℃,异常。而且出气管温度呈上升趋势,膨胀阀开度却一直减小,直至最小开度,所以断定电脑得到的传感器信号有误。用万用表测量进液管温度传感器阻值为R30℃=3.8K,正确阻值应为R30℃=7.8K。
$ o# X6 g6 k! E8 @, r措施:更换温度传感器,正常。) e9 S2 j" k4 A! a
       
' B' _5 Y$ E: O( O- G, M
% R* \6 l' ?8 v" ]! [9 |6 ~! P) I案例5
; \9 ?& l: v# t4 y$ ]现象:KR-75W/BP拖KR-50N+KR-32N*2。单开32N制冷效果不好,出风温度23℃,开两个32N制冷效果更好。, o) K/ {/ B" \' q2 _5 ^" T
分析:开两个机器正常,排除外机的故障原因,将电脑接到32N内机电脑板上开机运行,从显示数据看进管温度14℃,出管温度18℃,电子膨胀阀开度从300开度降到120开度。出管温度比进管温度高,不正常,阀的开度还一直变小。从以上数据看,电脑获得的传感器数据有误,检查两个管温传感器,发现液管和气管的传感器颠倒。
$ l$ X, w) R+ X4 S& j) R措施:将液管和气管传感器对调,开机运行正常。
7 b, d! c% `+ M3 S" O+ u       
0 }+ P3 ~5 N3 t& V: o4 I- w* }7 l8 k
案例6( O. F* n5 w, O2 b0 z, q4 ~
现象:KR-120W/BP带KR-32N*6,一台机器制冷效果差,其他机器正常运行,没有故障代码。# k5 ^0 m  t0 b. f
分析:只有一台机器制冷效果不好,排除外机故障。单开这台内机,接上压力表、钳流表观察运行数据,运行开始时,电流逐渐增加到10A,几分钟后逐渐减小到5A稳定,压力从0增加到0.5 Mpa 几分钟后继续增大到0.7 Mpa不变。从此现象看,压机在开启后几分钟内又开始降频,长时间运行后液管电子膨胀阀后面的管路结冰,得出电子膨胀阀开度小或管路堵,导致排气温度过高引起压机降频,拔出排气温度传感器,电流立即增大到10A,压力下降到0.5 Mpa。5分钟后把传感器复位,线控器显示故障E9。最后断定这台内机堵或电子膨胀阀坏。1 @2 l2 X* N2 }3 ^4 k, s
解决措施:更换内机- {& F: k: g; ?9 r! O# C
        6 i; d3 S# |/ i( Y1 a8 {; Z& M

! d& m! o3 g" F6 m  e" o5 t9 M案例72 H+ W/ H: O+ [5 R
现象:室外机为KR-120W/BP,室内机为KR-32G×6,用户反映A系统在只开启特定的一台室内机时,制冷效果差,并会出现排气温度过高故障,在同时开启三台室内机的情况下,不会出现排气温度过高故障。B系统运行正常。
8 @6 j/ ?9 @* [/ o, U: g分析:导致排气温度过高的原因主要有:
" z8 X2 T: b, g  i/ ?1. 由于管路泄漏或制冷剂充注量不准确,使制冷系统缺氟。, [9 I5 s0 X7 H6 M7 a6 }
2. 由于室内机气管或液管温度传感器阻值异常、位置错误、脱落,导致室内机电子膨胀阀开度过小,使制冷剂流量减小。
9 P! x; R5 H6 c3. 由于管路中混进杂物,导致脏堵。
) ~. _: }/ n4 ]. F0 T: s4. 管路有折扁的地方或室外机的截止阀未打开。  a+ t# W8 c, X7 n6 {6 U! P
处理方法:针对异常的室内机,使用电脑读取室内机PCB串行口数据,发现该室内机液管温度传感器阻值错,在室内环境温度在27度的情况下,阻值应为9千欧左右,实为4千欧左右。由于温度传感器是负温度系数热敏电阻,阻值越低,意味液管温度越高,相对而言,意味气管温度低。为获得一定的过热度,控制系统将以气管温度略高于液管温度为目标,对电子膨胀阀的开度进行调整。在液管温度高于气管温度的情况下,室内机电子膨胀阀不断关闭,使制冷剂循环量减小,最终出现排气温度过高故障。更换了传感器后,该问题解决。
/ V7 K- l/ V4 |       
8 y. ]5 w1 X. f
+ s* `! |; U: Y+ c1 t7 p案例8
" A: d) n. v1 |2 }4 g) i现象:室外机为KR-120W/BP,室内机为KR-32N×6,用户反映制冷效果差。0 v& l2 N9 \- T& m# a; c
分析:导致制冷效果差的原因主要有:
; ^! {# i6 H# q+ h3 Y' U# G! I1. 由于管路泄漏或制冷剂充注量不准确,使制冷系统缺氟。0 ^2 u# Y& F& g. B6 ?
2. 由于室内机气管或液管温度传感器阻值异常、位置错误、脱落,导致室内机电子膨胀阀开度过小,使制冷剂流量减小。
3 F, f& O" F: ?& _5 Y3. 由于管路中混进杂物,导致脏堵。
5 N) J4 p6 W0 h" s4. 管路有折扁的地方或室外机的截止阀未打开。6 ]9 e! @. C: m/ x! S: L
5. 制冷系统内混有空气。% r( e# {7 L3 A2 Q' Z+ [- \: i, ^
6. 室内机控制地址设定重复。$ T+ F: k$ V/ o
       
- o) Y& o  j! ~7 }- Y, n. `2 R6 D/ I) k% f& P' @" W2 @# A. ?1 C
处理方法:
% U/ d% z  x- V  O4 H

手机扫码浏览

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-3-12 10:50:32 | 显示全部楼层
对各台室内机分别进行检查,使用电脑读取室内机PCB串行口数据,发现一台室内机的气管温度在室内机运转前后无明显变化,而电脑显示并且可用手感受到电子膨胀阀的动作,说明阀已开启。在切断室内机风机电机电源的情况下,使制冷剂在蒸发器中不能完全蒸发,再次测试,发现气管温度下降了,怀疑系统存在脏堵,使制冷剂流量减小了。为进一步查明原因,进行制热运转,使用高压气体反向冲击后,再次进行制冷运转,发现运行后一段时间气管温度下降了,随后又上升,证明系统确实脏堵。经管路吹污后,恢复正常。7 x$ f( p# z0 u  f& Z8 E  T) M
        , g3 o; \, s6 e$ s9 l$ Y3 N9 b& Y

9 A5 F: g: a) x( ~6 a( C1 L2 ]6 t" C案例95 O6 K8 P/ |. T- G% b
现象:室外机为KR-120W/BP,室内机为KR-32N×6,用户反映机器总是出现E3室内外机通信故障。0 A( G0 m# K9 U
分析:导致E3故障的原因主要有以下:
: V) p1 C$ Q" [4 C% U1. 室内外机分别连接电源,在室外机断电的情况下,室内机会显示E3。
( J/ F2 M1 ^" J: X3 L6 D  y2. 通信信号受到干扰。
, [: h" D" h+ Z2 f3. 室内机地址设定不当。
/ E. y; Y# b& e: g: h1 A       
& D( P5 x; W/ J+ ?" ~$ `8 c
3 b/ u  c% `. F处理方法:经检查发现安装网点没有按照安装说明书要求使用屏蔽线作为通讯线,实际情况是采用4芯的RVV线,2芯作为电源线,2芯作为通讯线,通信信号受到电源线上电磁杂波的干扰,导致E3故障。将通讯线与电源线分离,改为屏蔽线,并将屏蔽层进行接地后,恢复正常。6 P5 u3 P4 h& x( A% g6 K
       
5 a0 T, {* S' v2 u
; F1 ^  D( z1 d0 O6 B# J案例10$ u# k; v0 l+ a
现象:关机的KR-32N电子膨胀阀导通故障分析
" z. J8 u* F: i(1) 故障机型KR-120W/BP(室内机6X32N)4 e+ E5 M3 _7 J/ R0 \% S( U
(2) 故障现象:室内机不制冷,出风温度高,室外机结霜
; N3 v# _) C& d(3) 故障分析 将计算机接入室内机读取内机参数,刚开机时,电子膨胀阀为标准开度300,进管温度0℃左右,出管温度27℃,从现象来看为典型的缺氟表现,观察室外机发现室外机压机排气温度很低约为48℃,同时储液罐结霜,室外机为典型的充氟过量症状,综合考虑如上现象,判定故障为系统冷媒存在短路现象,因考虑到此机型每个压机带三台室内机,短路可能是由其它室内机引起,经检查同一系统其它室内机发现由于用户(用户系宾馆)处于方便考虑,将室内机电源使用钥匙牌控制,客人离开房间时直接将钥匙牌拔下给室内机断电,导致电子膨胀阀仍处于开机状态,造成开机的室内机冷媒供应不足。经如上分析后将钥匙牌插上电子膨胀阀复位,试机后正常。
7 O( M2 J" F4 r  \, J        ; W& D3 @/ n' S

2 G$ Q) U9 J) u6 d- }' q' C4 ?案例11% S8 ^5 h) C/ v( p) Q
KR-120W/BP一台室内机开机一段时间后压机停转,故障灯闪烁9下报DC过电流故障。
/ Q$ [3 w2 {" U7 N: ~4 d, l(1) 故障机型:KR-120W/BP(室内机6X32N)1 y: ~' |5 g( r) I6 A  H
(2) 故障现象:B系统开单机,运转约3分钟后,B压机自动停机,故障灯显示9下为DC过电流保护故障。9 d- R# }* F: n6 r: R6 d
(3) 故障分析:将计算机接入室外机弱电控制板,检查室外机工作状态发现B系统压机工作时A系统显示工作电流,而B系统不显示压机工作电流,初步判断为A/B系统电流检测回路颠倒,对照线路图检查接线发现A/B系统电抗器线接反,导致开B机单机时,A系统PTC断开,出现DC过电流保护,同时用手摸A系统PTC有发热现象。将电抗器线按正确接法连接开机试机正常。
  g7 c! a4 G8 N+ R7 `2 l        ( N1 q' w/ w  i6 o( p  i
" G% s% B, O$ p$ f8 J& x9 S
案例12
( ^, J7 G0 c: t+ \0 pKR-120W/BP一台运转一段时间后A系统报DC过电流故障! w5 F, z. t' {, N
(1) 故障机型:KR-120W/BP(室内机6X32N)+ ]+ e& q- X+ B/ E, ~( T
(2) 故障现象:B系统工作一段时间后报DC过电流故障# G+ K8 `5 W* r& p4 [) x! S, N
(3) 故障分析:将计算机接入室外机弱电控制板,检测室外机工作状态,发现室外机工作电流仅为4A,且不随压机工作频率上升而上升,但用电流表检测B系统工作电流为12A,初步判断为室外机强电控制板电流检测回路故障,整机工作一段时间后整机电流计算机显示为4A,频率为115Hz,实际电流测量值为20A,整机在115 Hz下运转10分钟后出现DC过电流保护,经分析由于电脑板电流检测回路故障,电流保护失去作用,导致压机工作频率一直保持在115 Hz,功率模块发热过流出现DC过电流保护。更换室外机强电控制板后,整机工作正常。
- U: f7 F0 J+ i8 G       
, f0 ^: O% F# f# ^
* C; L" x# q3 t: m3 N9 B3 n0 ~* l案例13
/ U! Y; l* O& `7 a* a% o! }0 `: ^" sKR-120W/BP B系统压机不工作
" ?, E% C3 I2 N( Q5 j% [. [(1) 故障现象:KR-120W/BP(室内机6X32N)
, [, }. A" ]- Z6 x- ?(2) 故障现象:A系统可正常工作,B系统压机不工作0 c  R, f# f5 K
(3) 故障分析:A系统压机可正常工作,B系统压机不起,决定采用倒推法排除故障,使用万用表检测B系统大电解电容直流电压发现无310V直流电压,在往上一级检测整流桥交流电输入,发现其中一根无交流电输入,该交流电是从强电板引出的,因此怀疑室外机强电板故障,将室外强电板拆下仔细检查室外强电板,发现强电板上B系统滤波线圈一只引脚从线路板上脱下,原因为滤波线圈焊接焊锡不足,长时间大电流使焊锡烧开,导致B系统压机不起。
; z6 d, S7 g% e7 q4 q3 X       
4 ]/ p1 ?. y& {8 W% j  ^5 W4 A0 u
1 I* F& C( _6 V, }& @案例14& b( {) l  O& ~0 b* W3 ~
KR-50N报E3(室内外通讯故障)故障
6 {2 F" s: L1 p+ H6 m! T6 J(1) 故障机型:KR-75W/BP(50N+2X32N)
5 }4 f* j- M' ](2) 故障现象:KR-32N可正常工作,KR-50N开机3分钟后报E3故障
1 ~1 Y7 v- Z' N7 N! S故障分析;室内机报通讯故障,首先检查信号连线正常,再检查室内机机号设定正确无重号,重新上电开机故障依旧,多次试机KR-50N与室外机主机总是通讯不上,于是怀疑室内机电控板损坏,但经询问安装人员,此内机曾经在KR-120W/BP上正常工作过,再经询问此内机为先在KR-120W/BP工作过,后来更换到KR-75W/BP上,于是怀疑该电控板在KR-120W/BP上机号处于锁定状态,导致通讯不上,后将该电脑板换回到KR-120W/BP上,将室外弱电板锁定开关置于未锁定状态,上电开机压机运转后关机,将电脑板拆下装回到KR-50N上开机试机后工作正常。1 z* ~% M+ a( ~; j8 u
       
5 Y: ]7 E0 i) W6 v5 n7 u" B6 l! i* z& f
案例15
# o  m5 P4 U+ N: lKR-32N制冷效果不好,无故障显示
9 @3 @9 L. @  Q; H5 h2 q7 j3 ?: {& X8 x故障机型:KR-120W/BP(50N+3X32N): w/ W! i) o( ~
故障现象:制冷效果不理想,但却无故障显示。
! ?' r* t! ], }0 \( c$ s故障分析;在该系统内无论是同时开机,还是只开一台室内机制冷效果均不理想,但无故障代码显示,经判断可能是传感器阻值有误,后经观察液管温度传感器焊到了膨胀阀前,在制冷的时候,液管温度传感器应该检测节流后的温度,来控制电子膨胀阀的开度,但将传感器焊到膨胀阀前,感测温度变高,致使电子膨胀阀的开度变小,从冷源获取的热量也相应减少,导致制冷效果不理想。将液管温度传感器移至电子膨胀阀后,制冷效果良好,用户满意。
) i9 e% p, @( t' @$ {" b
9 X3 Y4 p, x$ N) E5 x案例165 g3 ~$ ?3 X  D& G
KR-50N制冷效果不好,无故障显示. w5 E! X8 U. X$ h8 t1 T
故障机型:KR-120W/BP(50N+3X32N)* F% Q! M$ _% q  e# m* y
故障现象:制冷效果不理想,但却无故障显示。
; l9 _4 z- H+ S5 q故障分析;制冷效果不理想,无故障显示主要可从氟利昂充注量、机号设定、电源、外界环境因素、传感器阻值、电脑板问题等几个方面考虑,经检查,该机器液管温度传感器的阻值为5KΩ,此时的环境温度有23度,那么阻值应该大于10 KΩ(环温为25度时,阻值为10KΩ),由此可以判定该故障是由于传感器阻值变小,致使PMV开度变小,导致制冷效果不好。更换液管温度传感器制冷效果良好。
8 H; N. R5 n* `        $ a. [  C% V" }9 ~8 S4 G4 S
. w! R: H* r! e% \9 c. W# V
案例171 `8 e* g0 o3 N! D$ R, ?
       
" H) ?; _1 ^- y+ O. ^- A9 ]8 q& u2 N+ v9 h) `* `/ }
KR-25N 4号机报E3(通讯故障。), w9 V- y* B2 F& ^6 U2 j
故障机型:KR-120W/BP(3X25N +3X25N)
" T% C+ [( |+ Y' p4 e- P

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-3-12 10:50:32 | 显示全部楼层
故障现象:4号机一直报E3——通讯故障,网点公司无法排除。. a$ j: ~( ^: ?- W8 E
故障分析;通讯故障可以从机号设定、通讯配线、电脑板等方面进行考虑。该套系统除4号机外都能正常工作,由此可定室外机电脑板正常、配线正常,可从室内板及机号设定上考虑,经查该机号拨号为011,通过换算得知,011为7号机,而该机型最多可拖六台室内机,所以该机器报E3通讯故障。重新设定机号为1100故障排除。
' s+ r6 ?: s0 S4 k, w
( W) G9 D: z7 O& m案例189 Z# S9 ~9 k% ^; ~
KR-32N制热效果不好,但无故障显示。
2 S/ E# d9 e) q# ~7 j- f故障机型:KR-120W/BP(2X32N +2X32N)8 O/ G0 a* V( q" v6 P& Y  ~+ a
故障现象:该机器的进出风温差低,风速低,同一套系统内的另一台室内机的制热效果良好,能够达到预期的效果。" W, u6 f3 }  S. p7 k# u# b
故障分析;其中一台室内机制热效果好,由此可排除室外机故障及冷媒充注量问题,除此之外还可能有管堵、电脑板不良、传感器不良等原因造成,经查盘管温度与另一台室内机盘管温度基本相同,判定可能是由于盘管温度传感器故障,查其阻值,发现阻值偏移,更换后机器运行正常。
' d/ H  M9 Y+ w+ G6 V" Q案例19% m; {; A# V4 h, N; y
KR-32N制热效果不好,但无故障显示。7 A; R# b! J: ?' [' ^4 @6 @
故障机型:KR-120W/BP(2X32N +2X32N)  P; a, k) F3 P) c. c4 N: v) r" f* [
故障现象:制热效果差,外机开启2个多小时内机还不能运转。3 r' p9 _+ Y% J2 `* d
故障分析:首先开启A系统空调,在检查内机时发现A系统不热,而B系统内有过气的声音,判断为信号线接错,这种问题在A、B系统同时开机时是看不出来的,将信号线倒过来,并重新设定机号后发现,还是开A系统B压机运转,感觉这是机号设定方面的问题,很可能是内机线路本身有缺陷,无奈之下,将A、B两系统的管道系统调换过来,将信号线恢复到开始的状态,空调恢复正常。
1 w7 E+ T- b# H9 a5 V; ~' R# U( j- e& z
案例20* M+ [6 _9 F: m/ ]& |; v
KR-120W/BP报E9室外机故障,故障灯闪烁9下,为DC过流保护。
9 }9 L( e% }# j6 \" D7 ?故障机型:KR-120W/BP(KR-32N*6)1 r1 \8 ~  Y2 t5 D4 G
故障现象: KR-120W/BP报E9室外机故障,故障灯闪烁9下,为DC过流保护,且2500UF电解电容爆炸。
" ~+ X0 H. ?" p- [. ?% Q! R8 e: B2 A故障分析:室外机电抗器接线A\B系统接反导致DC过电流,且对电容冲击较大,导致电容损坏。由于电容爆炸致使线束被烧坏,电机线也被烧坏,所以更换新线束和电解电容,并将电抗器重新接线正确后故障排除。
# `4 k/ y; R6 a' s- m; M* Z4 @* V3 E/ ~8 ]: k0 @9 o$ e% _! }
案例21! n, K3 B# H9 m4 K) Z& s
KR-120W/BP报E3通讯故障,E3 排除后单开B系统仍不能正常工作。
9 ]( X# w+ f+ J8 g故障机型:KR-120W/BP(KR-32N*5)! `" \& A& M4 e3 i/ ?; h6 m
故障现象: KR-120W/BP报E3为室内外机通讯故障,故障排除后开A、B两系统,压缩机正常工作,单开A系统,A压缩机能正常工作,单开B系统,压缩机不启动,也不报任何故障;# }3 G: F5 g2 G$ [- w$ X0 j. s
故障分析;经查是机号设定错误,有两台为1号机,重新设定机号后E3通讯故障排除,但B压缩机仍不能正常工作,后经检查室外机强电板功率继电器A、B线接反,将功率继电器A、B接线连接正确后,机器运行正常。) u7 S) k) {" H( ?# k
案例22: a3 ~+ T! f9 T
一KR(32G*6)120W/BP,用户反映不制冷,定时灯闪5下。
4 E: p3 O. {1 A2 ?2 m1 z故障机型:KR-120W/BP(KR-32G*6)
+ @+ r& g  H: b1 |  c故障现象:定时灯闪5下,报警为电脑板与电子膨胀阀驱动板通信故障,此机,一系统带三个内机,其它两个内机制冷正常。接上压力表,单开有故障机,电源灯、盍灯亮,机器工作正常。10分钟后,压力表压力突然下降,接近0Mpa时,压缩机突然停止,机器报警。初步怀疑是电子膨胀阀驱动板驱动电子膨胀阀的信号异常造成更换膨胀阀阀件异常,造成打不开所致,更换后,试机现象依旧,在排除其他原因后,更换内机控制板,重新设定机号后,机器工作正常。
- m6 e4 U0 b4 b" [0 K案例23
# e: w7 s* T! R! R一KR(32N*3)75W/BP,机器启动20秒停止工作。
5 X" Q: }8 T/ r" J# ?4 M+ v5 B3 m故障机型: KR(32N*3)75W/BP
6 W8 U8 x# \- |6 R5 |' F" j* h( {故障现象:线控器报E9,外机故障电源正常,机器开启20秒

该用户从未签到

发表于 2008-3-12 10:50:33 | 显示全部楼层
不错,值得徒弟学习,谢谢!QQ583012458
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2025-4-29 09:46 , Processed in 0.445447 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表