|
楼主 |
发表于 2008-3-26 10:51:00
|
显示全部楼层
换了新的膨胀阀,低压依然上不去.怎么加冷媒(R22)低压都是4PSI左右.高压180PSI.后来把新换的膨胀阀也调了效果不大.也怀疑是堵了.过滤器,电磁阀都给去掉了可还是不行.压缩机是3P半封闭的.冷库温度只能降到-2度.管路很长,室外机距蒸发器的管路大概有40米.还去掉过膨胀阀的阀芯,当时低压是24PSI.后来又装上了.感觉能堵的地方都看过了故障仍未解决.压缩机是否有问题?如果是压缩机的问题,会不会出现以上故障.听压缩机的声音没有异常.还请问从蒸发器出来到压缩机回气这段管路之间有一个像铁桶似的东西里面是保温的东西是干嘛用的??? |
|