维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 200|回复: 6

30HP复叠机组结霜严重

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-3-26 10:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现况: 有一台美国的低温试验箱,30HP谷轮复叠水冷制冷机组R404A/R23 R23平衡压力:130psi
* k" V1 H# E% L3 D  k9 Q 温度在-40度时测得 R404A 排气185psi 回气8psi 回气温度-29度 压缩机的回气阀及电机部分结霜严重, h" }; o7 h3 G9 q
R23 排气150psi 回气7psi 回气温度-31度 压缩机的回气阀及电机部分结霜严重
% H* [6 q. f" F: v 4 U9 l: g7 ^1 s. `: w! f' y+ t
已经将制冷系统的冷旁路膨胀阀调小,热旁路膨胀阀调大,但回气压力增大了,而结霜情况没有改善。
, i# n0 M0 c! v; q
8 s. I3 {- W! _问题:两台压缩机结霜严重,如果运行低温时间长的话,是否会损坏压缩机?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-3-26 10:53:49 | 显示全部楼层
两台压缩机结霜严重,如果运行低温时间长的话,肯定会损坏压缩机。% o% E) i! G8 g- J
       
9 y; T8 h$ F$ i: `8 u+ B* ?9 j将膨胀阀的开启度调小来!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-3-26 10:53:50 | 显示全部楼层
设备指标:此台为1M3容积的试验箱,在+85℃~-55℃的区间内,降温速率在32℃/分钟左右;& t6 h0 G4 f+ U3 V4 E
2 O2 m8 O* d, x9 ^% `7 y) N) q
现在碰到的问题是:如果要将R23制冷主路膨胀阀调小开启度以减少制冷剂流量的话,那么会降底设备的降温速率;. H2 v, Z* j/ S/ x* |, E4 U3 E
如果调小R404A冷却主路膨胀阀的开启度,那么也影响了R404A冷却R23的效果,也会降底设备的降温速率* K( o1 e- S: x+ S3 v7 F; ?
6 F2 U0 D) u4 e( ^
已作处理:1、 已经将R23制冷系统的冷机并头旁路膨胀阀调小,但是回气压力没有变化,回气温度没有变化,结霜情况依旧
" a) }. _# E; v5 d& r7 F/ f; K 2、再将R23制冷系统的热旁路膨胀阀调大,回气压力增加到10psi,回气温度没有变化,结霜情况依旧
3 R4 L( {! M& T6 r7 J 3、将R404A热气旁路的膨胀阀调大,回气压力增加到15psi,压缩机电流增大了一些,回气温度没有变化,结霜情况依旧- L3 L2 v" X7 d  z9 ^
4、怀疑R404A制冷剂过多,于是排放了一部分后R404A,但是情况没有改善;测试发现降温速率每分钟慢了2℃.
; q, L/ O( V8 k. H& \ ! g' a# i/ }7 ~2 f/ u. u) S+ L
分析:1、由于R23的自冷效果太好,造成其排气温度低(85℃左右),这样就使R404的负载变少,于是R404的回气温度也就变底! K2 O0 o  Q, b! }/ H4 p
2、现在还没判断出R23的冷机头膨胀阀是否有问题。

该用户从未签到

发表于 2008-3-26 10:53:51 | 显示全部楼层
热测还是环测的?
# A5 ]. Z! j4 v0 Z3 u3 g槽内循环风确认下。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-3-26 10:53:52 | 显示全部楼层
原来是同道中人, 热测。8 h+ W' P. a; N3 l1 R4 i; b) S
风机循环正常。

该用户从未签到

发表于 2008-3-26 10:53:53 | 显示全部楼层
不好意思,家里有事很久没上网。
  ^# m( c' t+ X0 i( \/ x* \问题解决了吗?  I) j" C( N& f6 P- W6 I
热测的制冷系统设计非常巧妙,
# h3 z! I- Y! F: V0 d我能力不够只能瞎猜了。
1 w9 l1 g% l3 ^& s2 s" C0 D可尝试调整R23主膨胀阀,个人认为可调小。4 Y. ]! P+ \+ D
温度范围内降温速率能否达到?
6 F5 Z7 [# |6 G7 [: o8 @bobys@163.com 可交流。

该用户从未签到

发表于 2008-3-26 10:53:54 | 显示全部楼层
有一台美国的低温试验箱,30HP谷轮复叠水冷制冷机组R404A/R23 R23平衡压力:130psi
, w3 S" G1 r- u. u+ L% C 温度在-40度时测得 R404A 排气185psi 回气8psi 回气温度-29度 压缩机的回气阀及电机部分结霜严重
1 u5 ]& b+ b; v& O* w8 y& E8 c8 G R23 排气150psi 回气7psi 回气温度-31度 压缩机的回气阀及电机部分结霜严重 * g; k+ c8 l8 F
) _( [9 W/ ]5 m" \+ [" V
R404A R23 回气压力普遍偏高,1.膨胀阀开启度太大,2.制冷剂过多,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

GMT+8, 2025-4-29 00:36 , Processed in 1.582018 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表