|

楼主 |
发表于 2008-3-26 10:53:50
|
显示全部楼层
设备指标:此台为1M3容积的试验箱,在+85℃~-55℃的区间内,降温速率在32℃/分钟左右;& t6 h0 G4 f+ U3 V4 E
2 O2 m8 O* d, x9 ^% `7 y) N) q
现在碰到的问题是:如果要将R23制冷主路膨胀阀调小开启度以减少制冷剂流量的话,那么会降底设备的降温速率;. H2 v, Z* j/ S/ x* |, E4 U3 E
如果调小R404A冷却主路膨胀阀的开启度,那么也影响了R404A冷却R23的效果,也会降底设备的降温速率* K( o1 e- S: x+ S3 v7 F; ?
6 F2 U0 D) u4 e( ^
已作处理:1、 已经将R23制冷系统的冷机并头旁路膨胀阀调小,但是回气压力没有变化,回气温度没有变化,结霜情况依旧
" a) }. _# E; v5 d& r7 F/ f; K 2、再将R23制冷系统的热旁路膨胀阀调大,回气压力增加到10psi,回气温度没有变化,结霜情况依旧
3 R4 L( {! M& T6 r7 J 3、将R404A热气旁路的膨胀阀调大,回气压力增加到15psi,压缩机电流增大了一些,回气温度没有变化,结霜情况依旧- L3 L2 v" X7 d z9 ^
4、怀疑R404A制冷剂过多,于是排放了一部分后R404A,但是情况没有改善;测试发现降温速率每分钟慢了2℃.
; q, L/ O( V8 k. H& \ ! g' a# i/ }7 ~2 f/ u. u) S+ L
分析:1、由于R23的自冷效果太好,造成其排气温度低(85℃左右),这样就使R404的负载变少,于是R404的回气温度也就变底! K2 O0 o Q, b! }/ H4 p
2、现在还没判断出R23的冷机头膨胀阀是否有问题。 |
|