一超市的冻库因化霜周期没有调节好,冰结的很厚风机扇叶卡死把风机给烧了。人工化霜把风机换好后开机,工作三四小时库温降不下来,发现高压1.5mp低压0.7mp,请教各位师傅是什么问题?是不是热力膨胀阀坏了?1 W8 V2 B3 _% J

) ~# a4 s1 v6 ?' M& Q$ U2 i$ [7 W( p. H
$ O/ f/ I- k$ M" @8 c8 V& S/ p. C: @, \! A

5 i8 X" @1 U+ l4 A: h* K

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:25 | 显示全部楼层
只说了1/3的已知条件,还有库温和制冷剂种类没说,怎么答你?

classn_11

 楼主| 发表于 2008-3-26 10:55:27 | 显示全部楼层
库温零上15 度,用的制冷剂是R22,无漏氟现象.

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:28 | 显示全部楼层
库温零上15 度,蒸发温度是10度(始终比库温低5度),对照R22的温度压力表,膨胀阀的调节压力应是5.99MPa表压力。你的压力高了。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:31 | 显示全部楼层
以下是引用老师制冷在2008-7-7 6:42:00的发言:
/ Y8 }- t, b/ b, E; {+ Q库温零上15 度,蒸发温度是10度(始终比库温低5度),对照R22的温度压力表,膨胀阀的调节压力应是5.99MPa表压力。你的压力高了。        
6 d' D) D6 r- X* j! j零上15度还是零下15度呀,如果是零上15度哪有霜呀?

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:32 | 显示全部楼层
如果膨胀阀没坏,可能是压缩机阀片坏了或者纸板击穿,气环坏了也不定。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:33 | 显示全部楼层
以下是引用电xyz-A在2008-7-10 12:23:00的发言:
! r  a+ ~, w/ z0 O如果膨胀阀没坏,可能是压缩机阀片坏了或者纸板击穿,气环坏了也不定。        
0 }% D- R  K/ |4 H压缩机如果有故障,就不可能会结那么厚的冰。

classn_11

发表于 2008-3-26 10:55:34 | 显示全部楼层
以下是引用老师制冷在2008-7-11 10:43:00的发言:% o* B+ A- i# B
                4 {/ D3 [# r5 L
压缩机如果有故障,就不可能会结那么厚的冰。7 }- p7 }* z) p/ k+ w+ C& O) e
        4 v. K! h* [: A7 L  k
结那么厚的冰后,很可能造成液击结果使得压缩机发生故障。