发表于 2008-8-23 10:59:58
|
显示全部楼层
为什么要用4路膨胀阀,调解很麻烦的,好久都没有人用了,你这个冷库是不是装的有年头了?
* R8 ~: g' Q/ Z% S3 A0 Z0 x! A! Q/ F
: J9 U1 G7 A J! ^6 K3 d {
$ i; k$ P+ x; g! S" H* c1 v% @
+ G& a! f, ~/ I冷库130方,15P的机器,高压12,底压1,回气管到机头前盖结一点霜,带四路排管,有一路接霜不好。4 j% Y' X+ O+ T3 t. ~" S
8 {5 [; h9 D9 }# c* G
" v% a; |1 G& V6 N. Z
& a6 d8 A- w4 y高压低压压力都低,1.系统缺f,2.膨胀阀过滤网有微堵。
" p0 K9 r$ ~4 v' w& C8 N, q$ |
; p* t" F+ i9 c8 O, v7 _ # m+ z4 v5 Y* j$ q& [3 p8 y% K5 [
0 _- \* o: t4 ]$ W. d. X有一路结霜不好,是结不满,还是结霜不实。结不满的话,调大结霜不好这路,调小其3路。结霜不实,调小4路,加制冷剂。 |
|