容工:有一个R22冷库,库温要求-18度,以前膨胀阀坏,换新修好,当时达到-18度,蒸发压力是2.2KG,但是回气管没有结霜。请告诉我为什么没有结霜?是不是冷库存在这样一种情况:更换的膨胀阀阀芯小了,出现流量小,所以回气管不结霜??是这样吗?
! e8 ^3 ^. v+ F4 P. W        / L0 @- `# H  w2 M9 _
3 \5 I3 p1 j2 j6 |3 R. \  I' {- _
        * k* A: I. P! J) x1 n
7 E7 [  `1 t( s3 N$ o2 _+ D- \6 @
        6 D1 \" p3 o6 p* ]
现在是这个情况,由于以前的膨胀阀是不带滤网的,现在是带滤网的,出现了一次滤网堵,把滤网清理后装了回去好了,今天再一次出现滤网堵,这次清理后恢复系统温度在2度,蒸发压力也在4.3KG,但是压缩机热保护,在零上2度的时间回气管轻微结露。 真空抽的很彻底,是不是压缩机要坏了??

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-23 11:00:41 | 显示全部楼层
几次都是膨胀阀的滤网堵,说明系统很脏,应该把出液过滤器清洗更换干燥剂,如果是一次性的过滤器,应予整体更换。8 H) M) i7 h, k! @
        # P7 p. _4 d# N) H* A/ ]6 t
-18度时,相对应的蒸发压力应是1.7kg/cm2表压,请问你的“蒸发压力是2.2KG”是怎么测来的?

classn_11

发表于 2008-8-23 11:00:42 | 显示全部楼层
感温包有没有掉?清洗系统时有没有调大过膨胀阀?怎么会低压高了那么多?
9 d: x4 p& e5 U抓住膨胀阀!!!!抓住冷煤的量!!!!!

classn_11

发表于 2008-8-23 11:00:42 | 显示全部楼层
请教容昌老师,我怎么什么文件都下载不了啊?急!!!!!

classn_11

发表于 2008-8-23 11:00:43 | 显示全部楼层
我觉得 还是老师 说的有道理, 学习了~

classn_11

发表于 2008-8-23 11:00:45 | 显示全部楼层
说的有道理, 学习了~