我接修一台小型保鲜菜库:制冷速度慢,温度有28度降到5度大约需要8--9小时(要求菜库,温度5度)。经过抽空,检漏,加R22,并且换了干燥剂过滤器,膨胀阀,甚至换了压缩机,又清洗了内外机。加F让低压从0.2--0.3MP(原来最高加到0.25MP高压对应1.6--1.9MP,都试过),都不理想.到底什么原因?

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-30 11:01:39 | 显示全部楼层
这种温度的冷库,就是用空调也能达到。3 C3 v6 P& P2 C  Q" w& F2 r* s
       
4 M8 ~3 J) ]" e) }, @7 C按当时的库温下的蒸发温度调整好膨胀阀就是了。

classn_11

发表于 2008-8-30 11:01:40 | 显示全部楼层
制冷速度慢,温度有28度降到5度大约需要8--9小时(要求菜库,温度5度)。0 U1 ^, K$ t( I$ @& V: R
        * m1 ^. _% ^4 K% `8 T
6 \1 D; |8 G9 R! _$ o0 {
       
' |: l" p8 d) ^ 是空库吗 ?多大的冷库采用多大的机组?冷库刚安装完制冷速度怎么样,
' x$ w& S; a( F% t# \4 z        # `6 {1 ?& p8 U/ }: a3 E7 B1 e& }
6 O( g) K" r. g9 U; ^
       
' O; I  k" U# p8 g3 B 经过抽空,检漏,加R22,并且换了干燥剂过滤器,膨胀阀,甚至换了压缩机,又清洗了内外机
2 f! a, ?6 s: |  `4 y        , {9 a3 M4 J% H0 w! [6 C& {+ J

$ R3 T6 k; {4 A2 [& D       
1 y+ @+ i, i0 E3 j' z 你都相当于从安一套制冷设备了,呵呵

classn_11

发表于 2008-8-30 11:01:41 | 显示全部楼层
蒸发器融霜方式如何?

classn_11

发表于 2008-8-30 11:01:43 | 显示全部楼层
支持楼顶调整膨胀阀

classn_11

发表于 2008-8-30 11:01:44 | 显示全部楼层
主要是机组匹配和库房保温问题了!