维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 176|回复: 3

拼装小冷藏库紧急 !!!

[复制链接]

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天在一客人那里修一台R22机组 1匹 4度左右的拼装冷藏库,,
( {. l, v( _# E' P) b' |; u5 i        1 H+ R  j! ^0 N6 K4 }# g
" e; ?# [. ~7 v6 `8 a( _4 \8 V
        6 R0 h8 {; I8 p6 r) ~' h
原因 是客人的冷藏内机走氟,,于是买了一个内机,,不过制冷量比坏的那个小了三分之一(装上去才发现,大半匹用的)8 U: n/ n6 Y- }9 }% c
        ' x- e: c' N0 ^/ P" z3 _) d# p

  p; E! l$ A; I# u        " J1 F% J; q, V  Y; i6 ]
膨胀阀(老式,内平衡的)没有换,装好,加氟试机# T; Q4 Y5 y( x
        : R; Z3 }2 f+ x! Z+ B/ D7 K# n
: l1 [$ h; I  [# P9 Y# ]
        / z7 {) [8 Y& t" j  k/ S
低压0.4KG 高压2.0KG 出风口温度一直在10度左右(多次调节膨胀阀最低的就10度了,,调小一点蒸发管很快结霜结霜的地方约为0度左右,没结的地方从上到下2~13度不等,,调大的时候,膨胀阀动作,蒸发管都在7~12度左右)回气管(有露水)但库温怎样都降不下来. D7 h- d- F7 Y6 Z
        9 V# }4 l$ j: w3 X) t" j

. L5 _/ x  x  L& p       
; b/ r9 \) y1 P% ^3 y! C现有以下问题请各位师傅帮忙分析,,3 I7 [, g: n% D( n" U0 |
       
2 a  i+ J9 _" L6 H. @1 a0 e5 Q. [ 8 z  k2 _3 B$ }) `
       
; L2 X: |7 j: p' ]3 z( a! s9 P1 这个机组内机原先用内平衡膨胀阀,而新内机的是外平衡式的,我把外平衡管焊死,再接上他原先的内平衡膨胀阀,是否问题出在这里??
+ f9 q$ }# ]& m- i       
: q4 h9 M5 i) j ! d( q3 u9 n* ]
        & |3 i( h2 F& H" F: a
2 新的内机制冷效率小了三分之一,是否依然与一匹的外机组相匹配,还是要换小的膨胀阀,(他原来的是1/2冷吨内平衡)但市场上好像只有1/2,1/4冷吨的膨胀阀,1/4不是太小??还是根本就与外机不匹配,造成现在这现象
+ j% R$ f3 q# q) z4 _        ( N6 u4 g/ c) o- X- ~. F% Q  U1 ?

4 Z. I' ?" d) c: @+ h5 I" W* j       
4 H' m: ~1 T9 m* \. v% D' I$ v6 t白忙了一天,还没解决问题,我应该怎么办??请大家帮帮忙分析一下,,先谢过了!!!

手机扫码浏览

classn_11

发表于 2008-8-30 11:02:18 | 显示全部楼层
内机小了,蒸发面积小了,制冷量也小了,低压压力低了,制冷温度怎么下降得了?调大和调小膨胀阀都有很强烈的反应,说明不是膨胀阀的问题。

classn_11

 楼主| 发表于 2008-8-30 11:02:19 | 显示全部楼层
谢谢老师的回答
$ n# r/ w$ {5 d% c* J        ; U4 Q9 w7 s8 w) q% a
5 F. Z6 C8 _$ O  X1 p) k% t9 H
        & |/ ~. O0 [6 e

  |2 R) U+ Q( a% B/ ^* Z+ A - J* n) D( ^* a/ G* `" t/ |! U
                       
/ v7 X, A4 w  H+ s. g谢谢各位的回答2 M$ ]3 ?) h5 R2 i# Q1 ]

( N1 B$ h; l/ ~: o- k& a. v现在的现象是,温控器一调小,不久,回管压机就结霜,,库温在9度降不下来,调大点虽不会结霜,但库温却只在10度左右4 u$ R$ ]' C9 w9 B$ B
我把膨胀阀调动过了,,,是不是膨胀阀调节的问题啊9 ]/ l  `& y3 f0 m( A

" [( R' ?. i* q' |0 F  q; P9 O" j. e& J8 @* o* g
现在就是说机子已经装上去了,我不想再折下来换大的,,,
% z' ?3 W, }% P( G# ?" Q( {. s6 h% J# q. |
,,这样还有的救吗???
发表于 2008-8-30 11:02:20 | 显示全部楼层
你说的是用一台中温机组,高压在1.5mp低压在0.3mp的开机压力,就可以了,氟要加够,散热要好,压机小不要紧,只是时间长短,不会温度下不来,仔细调节.细心就好了