维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 173|回复: 5

冬天冷溺效果好是不是也影响制冷

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天修一台制冷机组,氟22的10匹,接修是平衡压力5 公斤室外温度-4度,室内温度8度。开机后高压8公斤,低压0.8公斤电流16安,因为高低压都低,所以加氟,后来低压加到1.5公斤,高压加到9公斤,我总感觉高压太地,将膨胀伐开到最大,继续加氟,可高低呀没有变化,将膨胀伐关掉两圈,加氟,没反应,又关两圈,加氟,没反应,没办法,我在冷溺器进风口处放了一块板,高压才到11公斤,低压2公斤,这时我又将膨胀法开到最大,高低压依然如此,不过冷风机出风已经横冷了,温度也将到了4度(说明。此机组并非为冷库降温,而是当空调用,为冷却后的食品降温,并且不密封,降1度不容易,)电流依然16安,我回去一称用了10个公斤氟,我现在的 问题 4 I  ]4 s6 t4 R! k: W8 i# j
        : c% f, Y& v% T8 w) R. W
1氟是不是加多了 + U( H5 I% @" H4 C( F# ^
       
: ^" X% u5 Q3 C/ U" E# r2 L, {2 |# s- o 2膨胀阀是不是配小了或坏了原来好像为鸿森5的,此机组到夏天冷却效果不好经常高压保护,
! S3 L. B. O4 J6 m7 b0 l# j       
5 N3 B! X: {6 e; f' x 3夏天和冬天的用氟量是不是不一样0 c5 S' p& M# e: G
       
% V/ D$ D0 N1 ^4 a, K( E9 ^. N请各位赐教谢谢

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2008-8-30 11:05:14 | 显示全部楼层
好像氟还加得不足!
  • TA的每日心情
    开心
    2012-4-25 10:11
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-8-30 11:05:15 | 显示全部楼层
    都零下了!8公斤差不多了!只是低压低了!建议换个膨胀伐再加点F试下

    该用户从未签到

    发表于 2008-8-30 11:05:16 | 显示全部楼层
    室外机装风压差开关,高压超过10(或更高点)才启动风机

    该用户从未签到

    发表于 2008-8-30 11:05:17 | 显示全部楼层
    估计膨胀阀有问题

    该用户从未签到

    发表于 2008-8-30 11:05:18 | 显示全部楼层
    学习中。。。。。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    QQ|小黑屋|最新贴|维修网 ( 粤ICP备09047344号

    GMT+8, 2025-4-30 20:08 , Processed in 1.338862 second(s), 29 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表