制冷压缩机型号:4FV7B7 S, L% Y/ X: s% r c; n) _
% u# J$ M0 X$ Z+ i0 O1 L, ?
制冷量 55KW
7 _! u9 F4 |7 a% h 4 P1 d, |! a; M# t) g: g! i) t1 M
致冷剂:R22
7 E6 h8 i* b+ g# x8 t) V# x " M7 Z2 A+ V; [$ J' b3 F
压缩机功率:15KW
8 o* j$ l; ^# ^8 b! G
5 C/ n* }& ~7 F) ]/ M) x, r2 P: @平衡;油泵压力:0.5MPa 吸气压力0.95MPa 排气压力1.1MPa
: f7 I8 c( d- y5 \ J) Z8 H ( |4 O6 E0 B6 b! e! ~
动态;油泵压力:0.4MPa 吸气压力 0.3MPa 排气压力1.5MPa
* Q. x9 G6 w9 }$ ^
2 a! d* D7 K+ M7 Q9 \, ]/ P静态;油泵压力:0.4MPa 吸气压力0.4排气压力1.1MPa
8 N+ V+ |% H: K
9 m; a& T9 V. b外平衡式膨胀阀的后端铜管挂霜回气管挂霜压缩机电流16A,
& g" H7 Q' O e( ^# c6 a排气压力1.3MPa吸气压力0.17MPa油泵压力0.25MPa膨胀阀感温包处-4。6度蒸发器-15。5度。【开机4小时测量的数据】外平衡式膨胀阀体4/5挂霜,回气管挂霜,蒸发器1/2挂霜。请问各位师傅膨胀阀调的是否正确?制冷剂还少吗? |
|