昨天装了一台拼装冷库,1匹的,,4平米,R404 ,负20度的机组,,安装好后,加氟试机,,高压1.3KG,低压0.11KG,室内温度只在零下8度左右,就降不下去了,膨胀阀通体结霜,,,是否是氟加的不够,还是膨胀阀调节不当,还是堵,或其它的原因 有哪位懂R404的师傅帮我分析下,急啊,,,先谢谢了。。。

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:20:17 | 显示全部楼层
膨胀阀通体结霜,一般是阀的过滤网堵了。

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:20:18 | 显示全部楼层
一般的拼装机装前要冲洗一下
, \$ v; N* w! ~2 K) r6 j0 U  S  N  Z+ J
要不然回堵

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:20:19 | 显示全部楼层
应该是系统堵,F不够或调节不当应该过膨胀阀结霜

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:20:20 | 显示全部楼层
iberna制冰机制一次冰就停机。冰满指示灯亮,是箱内传感器坏了吗? 请高手指教!

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:20:22 | 显示全部楼层
同意楼上看法,收氟后看一下膨胀阀下的过滤网是否堵了。