各位高手小弟冷库问题咨询???在线等急急!!!!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位一冷库12立方,冬天制冷还能到零下10度左右,现在只能到0度左右了,室外压缩机回气管有冷疑水珠,冷库风机有结霜很厚,我以为缺氟就加了点502,结果压力保护了,我又放了点氟压缩机启动,请问各位高手如何检修呀???+ O! A9 m4 o. x, n4 h- m

! N$ c8 z' X7 B& _2 c# o请问古轮压缩机型号 DLFE-201-EWL是几匹的?' R) c5 ~/ Y( Z7 @6 f( T$ [

% h* S" w5 A. O+ ^0 ^0 w我单位一冷库古轮压缩机型号 是DLFE-201-EWL 面积12立方 制冷剂502 请问低压和高压多少合适?

手机扫码浏览

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:25:50 | 显示全部楼层
看来是蒸发器没有除霜所致.任何制冷剂的压力都是与库温相关的.

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:25:51 | 显示全部楼层
先除风机的霜,再开机看能降多少度,直到降到-8度而回气管结霜为正常.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-1-25 11:25:52 | 显示全部楼层
霜除了,温度在-2到4度之间,蒸发气有时结点霜,有时不洁霜,是不是膨胀阀堵了???望师傅们指点。

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:25:53 | 显示全部楼层
换干燥过滤器,或者是换硅胶

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:25:54 | 显示全部楼层
库体不合格,用久了经水浸泡不保温

该用户从未签到

发表于 2009-1-25 11:25:55 | 显示全部楼层
先把霜化了在看下,在看下散热好不

该用户从未签到

发表于 2011-10-1 20:58:50 | 显示全部楼层
天啊.  