维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码 , 快速开始

查看: 289|回复: 4

有谁遇到过这种情况

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2013-6-10 08:28
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-1-7 19:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    本帖最后由 Panda 于 2013-1-7 20:15 编辑
    2 a: P6 Q( }2 ~5 k* C
    " p, m1 H4 e9 C' X' y) U有谁遇到过这种情况
    ) P' w8 M! P0 l3 Y0 @柜机空调 制热 内风机 间歇运转
    3 c  c& ~+ n' T当柜机内细铜管 (回管)热时 内风机运转7 K- p% H0 h2 E! q
    风机运转一会儿 回管 温度下降 不热时 风机停  
    & V. s$ [+ u+ N. W. E外机工作正常 4 w/ M$ w( I* L% j% D2 f7 ^4 H" f
    内机 辅助加热没有 经查 控制辅助加热的继电器 无12V 供电9 `. Q! W( \' i4 j9 Y2 a* G
    飞了个 12V 供电过来  辅助加热正常了  故障还是一样 内风机间歇运转9 B+ ^" ~& Y2 T

    ) |1 \( x. n) ?# a: S; C柜机制冷正常 请各位大侠们说说 这是哪里出了问题
    - W- q- R9 Q; O$ j有没有电磁阀气密性不好 这种可能?
    7 q0 `6 r+ ?0 ^" B# S4 ?& F; l
    # ?( }6 r: d+ U# _4 B/ l

    手机扫码浏览

    该用户从未签到

    发表于 2013-1-7 20:33:52 | 显示全部楼层
    和继电器气密性无关,控制部分故障。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2013-6-10 08:28
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-1-8 09:16:55 | 显示全部楼层
    F加过 内风机工作不超过一分钟 就停20秒左右 又转 如此一直间歇工作
    3 B! d# i2 R# N$ m1 a/ P内机 粗铜管 摸着烫手  细铜管 摸着烫手时 风扇转  但过一会儿就冷了 风扇就停了 6 [6 a6 ]0 F/ D/ h7 L- d3 g
    F 加了 也没什么变化 工作时 内 外 风机 风量都可以
    ) |$ D2 M" k0 F8 k- M四通阀(电磁阀) 没有运行到位 或者 气密性不好  制冷剂没有完全流到内机 而从四通阀 分流了
    4 A1 S8 ?: c2 K7 H& l/ P是不是有这种可能  
  • TA的每日心情
    奋斗
    2013-6-10 08:28
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-1-8 09:22:48 | 显示全部楼层

    该用户从未签到

    发表于 2013-2-15 07:54:55 | 显示全部楼层
    学习了,很好很详尽!!!!!{:soso__3753083013638580624_2:}