1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一; & x; n& H. v+ T
2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;   ~9 _. g3 `6 x2 h  b8 Q
3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
2 H, l% T1 t6 W; L6 z  T% {$ x) i4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
& }; h! u/ t, ~. R# D5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五;3 w' F; V1 ?1 t- Z% c; I3 H3 O
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 维他柠檬茶 头上,维他柠檬茶 赚了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

classn_11

发表于 2016-7-3 14:33:13 | 显示全部楼层
这是因为机器测得工作电流不断爬高实施的自我保护停机。该故障主要来自机器散热差(散热片脏)或压缩机局部短路的现象,还有一种轻快是启动电容降容导致启动电流过大。你可对散热器做一次清洁,其它涉及到的技术问题可寻求专业人士的支持。