|
发表于 2010-11-25 15:43:31
|
显示全部楼层
双向二极管,有时是磁控管对地短路,
) L- W- s) P! Y6 r4 N# u
# z2 K! k+ h W & o8 P7 a* \0 w+ A
7 ]. D& `, p4 a5 i! j如果没有万用表,先换好的保险上去,把变压器初级断开,通电,如果不烧保险,那故障是高压部分,如果烧保险,那是在控制电路部分,控制电路部分主要看微动开关,以及转盘电机* {0 W! j" c& T+ G0 ^% Q) R9 q
+ B! w- I: ^ X. c* p! m ) y* h8 X" y. y) v; b* S
8 V X+ m3 s0 Y# M" S; g + n) O* X1 }3 y# e! ^+ I
) u$ z6 e" f" H- }$ m. ~如果是高压部分,先把磁控管的接线断开,通电试机,如果还烧,那是在电容,双向二极管,高压二极管,以及变压器次级部分,先把双向二极管,高压二极管,(这二样正常不正常都不测得出来)电容都换新的上去,$ H1 S _/ s* W( e5 C: U
* z3 V: ?; B& H9 W! _
: I3 [! F7 h+ ^& g
5 f: L5 U& C U, e" o, [* i" ] 8 r9 ? N. r' E4 `5 X: @# @. N3 f
3 c# n' t0 O! I9 e$ Y7 G& T+ B# ]7 T
把磁控管的接线断开,通电试机,如果不烧保险,那就换磁控管吧
' W/ D7 V, E+ D1 `' f2 { 9 d5 S. ]) ]: z. r6 `2 G
' F; Z- j& y1 _3 ?* K
) n9 @5 U$ M; \( T2 B! k" X双向二极管要不要都无所谓,所以检测时可以先把它去掉 |
|